PLC与横河CS 3000通讯?

扩建项目,西门子 300 PLC没有上位机及操作界面,通讯到横河DCS上,DCS上怎么组态实现监控及操作? 显示全部
3人参与回答
,销售 2018-08-04回答
关于cs3000的modbus通讯可以参考这个文件,从硬件配置安装接线到组态都有详细的介绍。 http:///link?url= ... 4rcpnj6tvtkfyc3r7rc 按照你说的情况如要通过通讯进行操作确实比较危险,需要在设计方案时有对应的解决方法
,水处理工程师 2018-08-04回答
西门子 300 横河dcs 都加个相应的dp通讯卡,用dp通讯组态要方便些。 可以参考这个: http:///main/detail.aspx?id=20312720 通讯中断的应对,的确得考虑好。一般是要加一段用来验证通讯是否正常的程序,如发现通讯中断就切到本地控制。
,项目文控 2018-08-04回答
一般都是modbus通讯,横河配备alr121,西门子配备cp340。你西门子plc没有自己的上位机,万一通讯中断该如何应对,这可得考虑好。一般系统间的通讯很少用于操作的。
 
 