电气人员工作梯?

电气工作人员用的梯子必须是木制或竹制的吗,属于强制性的吗?现在单位用的梯子是铝合金的,不知有没有条文依据。 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
《电力系统防止三类事故发生的有效措施》里面有提到 1.18在变电站及发电厂的户外开关站、户内高压室、厂用电室等高压带电场所进行部分停电的工作,需使用移动式梯子时,不应使用金属材料(如铝合金)制成的梯子,宜使用木质或绝缘性能好的梯子。 但也不是强制性的。
,化工研发 2018-08-04回答
安全起见,最好不要使用金属梯子,即使有绝缘保护,也并不是百分百可靠
,副矿长 2018-08-04回答
不是强制性的。 现在一般都用铝合金梯子,但是梯子两端绝缘措施要完好。
,结构工程师 2018-08-04回答
我单位用的就是铝合金梯子,下面带橡胶防滑垫
,机修/电工 2018-08-04回答
底布有绝缘的东西吗,
,化工设备专员 2018-08-04回答
如果使用金属梯是否需要定期测量绝缘效果呢?
 
 