首页

桥架上高低压电缆与仪表电缆之间的干扰问题?

单层桥架是否可以把6000kv电缆和仪表、DCS信号电缆放一起???会不会干扰DCS信号??设计中怎么解决此类问题?? 显示全部
2人参与回答
,仪表工 2018-08-05回答
仪表信号电缆是不能和动力电缆放到一起的,会有干拢的。高压电缆的干拢会很大,更是不能放一起,有规范要求,要有一定距离的!
,化工研发 2018-08-05回答
电力电缆与仪表电缆、dcs电缆尽可能不要在一个电缆线槽内敷设,在特别困难的情况下,即使是敷设在一个线槽内也应该用隔板从中间分隔开来,有时有的信号线还需要单独配管穿管敷设。有的信号线要求更严格,敷设时远离其他走线单独穿管敷设。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务