一、使用介绍
陕西平高智能电气有限公司35kv柱上真空断路器是指在电杆上安装和操作的高压开关;ZW32-40.5户外高压真空断路器不仅仅限于中压电网,而是朝着高电压、大容量方向发展;开段能力强、连续开断次数多、可频繁操作、操作噪音小、无火灾危险等,是一种很好的无油化设备。
1、配电线路的FTU具备与接地故障检测相关的特性:
(1)FTU可快速采集三相电流及电压,并从中分解出各种相关的特征量;
(2)FTU可以同时监测故障电流以及正常负荷电流,并具有0.2%~0.5%的精度;
(3)FTU在检测到故障或测量值变化的情况下,能够主动地向子站/主站传送变化量;
(4)配电主站/子站可通过对时命令,使分散于各处的FTU的时间保持一致;
(5)配电主站/子站通过通信可获得任意点FTU的信息,并综合比较,通过分析各FTU处的接地特征量确定出故障线路及故障区段。
2、配电自动化终端FTU检测的接地故障特征量
2.1装置采集量
FTU通过输入的三相电压、三相电流,采用离散傅里叶变换(DFT)计算可分解出如下的电压、电流谐波分量:
a(1…13)、b(1…13)、c(1…13)、a(1…13)、b(1…13)、c(1…13)。
其中,(1…13)表示1到13次谐波分量。
2.2零序电压特征量
该特征是基于线路在小电流接地情况下,系统零序电压上升的特点而提出。