罐区的消防管架准许走工艺介质管道?

肯定会影响阿,但还是找不到哪个规范有明确的。 别看规范了,还是以实际工作的安全为重,把事故消灭在源头啊。。。。 显示全部
10人参与回答
,设备工程师 2018-05-22回答
没有找到不允许的规范,而且我以前的单位就是把消防水管布置在工艺管廊外延的。
,销售经理 2018-05-22回答
不允许吧,我们这的消防管道都是在另一侧单独做的。。。 关键我要找到这种说法规范的出处。50160和50016我都看了,都没有明确说,最新2014年的消规也没有明确说。
,售后技术工程师 2018-05-22回答
罐区的消防管架准许走工艺介质管道吗?防火规范上面有吗
,高级研发工程师 2018-05-22回答
问题是我看到的他们都不在一块走。消防水的开关阀、泡沫的开关阀、接头都在路边。
,班长 2018-05-22回答
我问的意思是从罐区防火堤到罐底部这一段距离泡沫管个喷淋管,我看到的都是设的约2.2m的高架单独到罐底部的 ... 假设,介质管线泄漏着火,会不会对消防线造成损坏,影响消防灭火呢???
,项目经理 2018-05-22回答
肯定会影响阿,但还是找不到哪个规范有明确的。
,给排水工程师 2018-05-22回答
建议找设计院出设计变更,设计院非常清楚到底允许不允许
,给排水工程师 2018-05-22回答
关键我要找到这种说法规范的出处。50160和50016我都看了,都没有明确说,最新2014年的消规也没有明确说。 ... 应该是允许的。消防给水管道布置满足建规的8.2.7条就算符合规范要求。 建规8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定: 1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15l/s时,可布置成枝状; 2 向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足 消防用水总量的供给要求; 3 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个; 4 室外消防给水管道的直径不应小于dn100; 5 室外消防给水管道设置的其它要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》gbj13的有关规定。 经查《室外给水设计规范》,附录a\b只提到燃气管与给水管有最小水平/垂直净距要求。
,给排水工程师 2018-05-22回答
我问的意思是从罐区防火堤到罐底部这一段距离泡沫管个喷淋管,我看到的都是设的约2.2m的高架单独到罐底部的,如果我想加设工艺管线,不知道能不能也从这个管架上面走。
,设备工程师 2018-05-22回答
不允许吧,我们这的消防管道都是在另一侧单独做的。。。
 
 