首页

手操器不能和变送器通讯?

我们这里用的是中控的ECS-100的DCS,在现场手操器不能和变送器通讯,请问是什么原因呢,我们这里用的是PDS的变送器,是不是要在回路中窜电阻,另外用的是MTL4041B ,请问安全栅有影响没有 显示全部
10人参与回答
,研发部主管 2018-05-23回答
如果加上电阻,仍然不能通讯,建议检查ecs-100的dcs中ai卡配电电压,或换个通道、卡件试试。
,销售 2018-05-23回答
应该在回路里串入一个250欧姆的电阻,能不能通讯跟安全栅没有关系。顺便问一下:是一台变送器不能通讯,还是所有的?如果光一台的话,也有可能是变送器的问题。
,设备工程师 2018-05-23回答
也有时是电源的问题,我有次就是用卡件输送的电源就是怎么加手操器就是进不了变送器(山武的)。把变送器拆回来用24v电源一加手操器随便一加就进去了,到现在也还没弄清是怎么一回事呢!惭愧!!
,销售 2018-05-23回答
在现场应该不是电阻的问题。若是安装前校验或拆回校验则需要在回路里串250欧电阻。在现场不能通讯,可能是变送器坏,也可能是通讯器本身电池电量不足导致的,还有可能是通讯器与变送器连接操作不对,连接时通讯器要保持电源关闭状态,若是开着电源连接通讯器程序可能会被打乱而导致无法通讯。
,售后技术工程师 2018-05-23回答
是不是通讯协议不一样?的选择hart 或者bt200或者其他手操器。看看支持什么协议,或者就没有通讯功能
,水性漆工程师 2018-05-23回答
是hart协议的手操器吗? 按规定供电回路里必须要有230-500左右的电阻的 你可以串一个电阻试下
,设备工程师 2018-05-23回答
应该要有电阻,要250欧姆
,副矿长 2018-05-23回答
现场手操器和变送器进行通讯时必须保证串入250欧姆的电阻,如果还有问题可能组态有问题,检查hart协议通讯是否完好,同时能变送器和手操器进行相应的检查。
,销售 2018-05-23回答
在现场应该不用串电阻吧 应该是变送器的事吧
,仪表工程师 2018-05-23回答
你好,安全栅部份是不支持hart通讯的,你得了解下,具体不懂,可加我qq谈下
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务