有机体载热锅炉的热导油泵出口为什么不加设单向阀?

我查了一下 发现有的电加热导热油系统也是没有止回阀的 止回阀是防止回流 但是没有强制要求 石化规比较严 不是所有场合都通用 适合石化行业 显示全部
10人参与回答
,给排水工程师 2018-05-23回答
一般的、绝大多数的导热油锅炉在设计工艺时,泵的出口不加止回阀,但是加上也没问题。 我是导热油锅炉的生产厂家,这个**,更值得你考虑。
,化工操作 2018-05-23回答
泵的出口都有止回阀。
,实验室主任 2018-05-23回答
容积式泵不装止回阀 要装安全阀
,销售 2018-05-23回答
谁说不装单向阀的,泵的出口都有止回阀,
,设备工程师 2018-05-23回答
由于泵需要预热,小流量的热导热油来预热泵体,一般使用在运行的泵,
,实验员 2018-05-23回答
我查了一下 发现有的电加热导热油系统也是没有止回阀的 止回阀是防止回流 但是没有强制要求 石化规比较 ... 多谢,但企业是化工企业,虽然锅炉可能是成套设备,就不用执行石化规标准了吗?
,设备工程师 2018-05-23回答
由于泵需要预热,小流量的热导热油来预热泵体,一般使用在运行的泵, 什么意思,设置一个去泵入口的管线不就行了吗?
,设备维修 2018-05-23回答
容积式泵不装止回阀 要装安全阀 是离心泵,《石油化工企业设计防火规范》(gb50160-2008)第7.2.11条规定现场检查,离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵是否在其出口管道上安装止回阀。既然是化工企业,为什么不加呢?
,化工研发 2018-05-23回答
肯定有止回阀的,如果没安装那就是设计错误。可以要求设计院进行澄清。没安装止回阀,介质倒流会损坏泵的。
,设备工程师 2018-05-23回答
还是有机热载体锅炉有特殊要求?
 
 