首页

CAERSARⅡ计算结果问题?

通过CAERSARⅡ计算一段简单的L型自然补偿管道,为什么结果里面的许用应力Allowable老是为0?求高手解决! 且在前面的错误检查里有这样一条warning: BEND ISSUE at: 30 the fitting has a D/t ratio greater than 100. SIF computations for this fitting may be invalid. 显示全部
5人参与回答
,给排水工程师 2018-05-24回答
你校核的是什么应力,我想你可能校核了ope,asme31.3上面有明确说明,不需要校核ope工况下 的应力,第二个问题看报警提示就知道了。
,设备维修 2018-05-24回答
只是caesar ii不能计算准确,不是不能算。准确的局部应力可以依靠其他软件来计算,如fe/pipe等等
,销售经理 2018-05-24回答
这个数值为0 ,是不是楼主在allowable stresses 里面没有填上数值
,给排水工程师 2018-05-24回答
回复 3# xinyuexin007 那么在caersarⅱ里面怎么计算大直径薄壁管道啊?
,工艺专业主任 2018-05-24回答
warning: bend issue at: 30 the fitting has a d/t ratio greater than 100. sif computations for this fitting may be invalid. 指的是你的管道是大直径薄壁管道,因为存在管道椭圆化的问题,所以sif系数caesarii 算出来可能不准确
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务