首页

加压精馏塔如何进行水压试验?

公司装置中加压精馏塔已经就位了,请问如何进行水压试验?(高度39m,内径2200) 显示全部
20人参与回答
,结构工程师 2018-05-24回答
我们塔未安装前在空地上做的水压试验,立起来以后我们就没做水压试验,就像版主说的如果塔立起来做了基础承受太大压力,我们的基础会吃不消的,可能其他厂设计考虑到了可以做的,但设计基础要比一般的强度大得很多了。
,设备工程师 2018-05-24回答
水压试验应该在精馏塔生产厂已经做过了,安装好后就不用做了,一般在塔还没有安装前就是塔趟在地上的时候做。
,销售 2018-05-24回答
塔立起来以后就不能做水压试验了,如果非要检测塔的承压就改用气!
,设备维修 2018-05-24回答
现在的问题是厂家出厂前没做水压试验,而且塔已经就位,部分管道已配好了,才做水压试验,不知是否可行?再就是注水是从上边注还是塔底注?
,销售 2018-05-24回答
回复 1# sxtblo 如果设备没有在厂家做水压试验或在现场组焊的必须按照图纸要求进行现场试压,试验压力图纸会给出(立式试压多少、卧式试压多少),上水一般采用从下上水,因为塔顶要排气,再者说从上上水有何必要,无端增加难度,至于基础的牢固程度需要查一下图纸,一般来说设计都会考虑试压情况基础不会有太大问题,至于说您的塔规格也不算大,我装置有两座塔高108米,直径5.7米,就是现场组焊后进行水压试验,但试压过程一定要控制好,放水时防止塔负压。
,给排水工程师 2018-05-24回答
回复 10# 守侯 您估算的很对,每台空塔质量996吨,不要感觉有什么不对劲,这是我们实实在在做过的,基础在设计阶段就考虑过了。不带忽悠的。
,分析员 2018-05-24回答
做做气密试验就行了。
,化工工艺设计师 2018-05-24回答
嘿嘿,做气密实验最好,不知道你们地基做的怎么样。。。。。
,给排水工程师 2018-05-24回答
支持守候的论述,塔立起来后,是不可以做的
,化工研发 2018-05-24回答
只有管道做水压试验,塔做气密就可以啦。另外就是塔内件装完之后,做水分布。 没有塔立起来以后还做水压试验的,就像上面说的,基座曾受的压强太大。
,设备工程师 2018-05-24回答
回复 4# sxtblo 精馏塔一般情况下基础设计是按灌满水的重量来计算的,应该没有问题,不过现在好多厂子没有按要求设计基础,你们要落实基础的设计是怎么样的再决定如何打压。
,化验员 2018-05-24回答
没有问题,我也是负责做精馏塔水压试验的,目前快做完了,基础下边都有灌注桩,沉降观测也没有问题。要是压力表装在塔的底部,试验压力是把图纸上规定的试验压力加上塔内水压的静压就可以了。
,工艺工程师 2018-05-24回答
?我们的就是立起来做的,顺便做沉降试验,压力以塔釜为准,考虑静压。塔顶管道如果做,一定注意支撑
,化工工艺工程师 2018-05-24回答
回复 10# 守侯
,化验员 2018-05-24回答
你们是哪家公司的?加压塔做水压试验的目的是什么?如果是生产前的需要不如改作气密试验。
,给排水工程师 2018-05-24回答
精馏塔一般情况下基础设计是按灌满水的重量来计算的,应该没有问题,不过现在好多厂子没有按要求设计基础,你们要落实基础的设计是怎么样的再决定如何打压。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
我们也没做过水压试验,不过其他的塔到时做过。
,销售工程师 2018-05-24回答
加压塔压力一般控制在6-7公斤又氮气做气密就可以了。
,给排水工程师 2018-05-24回答
切勿加水试验了啊,不然基础承受不住的!
,设备工程师 2018-05-24回答
回复 8# bullchina 算了下,塔充满需要加水2754.5立方水,这个时候即使不加压,塔釜的压力已经达到1.06mp。 一个加塔接近3000吨重的物体,作用在这一块面积上,地基需要多么强固? 我觉得不会有厂愿意立着做水压实验的。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务