首页

在风机入口加一个水冷器能降低风温吗?风量大约16500m3/ ...?

在风机入口加一个水冷器能降低风温吗?风量大约16500m3/h将风温从35℃降到20℃,需要多大的换热面积??? 显示全部
8人参与回答
,销售 2018-08-03回答
看来夏天的采用冷冻水。
,实验室主任 2018-08-03回答
你的水温是多少? 对啊,我怎么把水温给忘了呢,夏季水温最高25摄氏度,不可能的了。谢谢提醒!
,设备维修 2018-08-03回答
你的设想是可行的,但夏季空气温度不可能降得低于25℃。另请问为什么不采用背包式空冷器呢?
,给排水工程师 2018-08-03回答
“背包式空冷器”不是空调,它是一种直接与电机进出风口相连的换热器,原理:电机热风被抽出经过冷却器降温后又进入电机,冷却转子。
,化工研发 2018-08-03回答
对于“背包式空冷器”是不是有点空调的意思,投资能有多大,还是看生产能力啊!!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
没有冷冻水,就是正常用的冷却循环水,而且夏季水温最高能达到25℃,现在有一个想法,选一台换热器把它放在风机入口处,好降低风温,使进入的电机壳体的风能更好的冷却电机。
,分析员 2018-08-03回答
你的水温是多少?
,气化主操 2018-08-03回答
楼主想用低温风去冷却电机吗?代价有点大啊!(换热面积是否超大)没听说过这种冷却电机的方式,只做过水冷电机或油冷电机。
 
 