糠醇和糠醛储罐区可燃气体报警装置?

最近有个保险公司的现场核查员来我们单位查看现场,有一条就提出让我们在储罐区安装可燃气体报警装置,我们的原料和产品闪点都大于60度,在罐口拿手持式可燃气体探测器都不报警,在罐区安装了能起作用吗?加装一个液位报警还差不多!谁是这方面的行家帮忙分析一下!罐区就两种物料,糠醇和糠醛显示全部
3人参与回答
,设备工程师 2018-08-03回答
楼上说的是。。储运设施。规范是这么要求的。。保险公司怎么也检查安全生产了?? 现在化工企业要上保险,保险公司会委托专家去现场评估,好决定保额和保险系数!
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
楼上说的是。。储运设施。规范是这么要求的。。保险公司怎么也检查安全生产了??
,设备工程师 2018-08-03回答
丙类不需要,连乙b类都不要。乙b类易燃液体闪点在45度以上,在正常环境温度下,很难形成爆炸危险区。 gb50493-2009石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范只提到: 4.3.1 液化烃、甲b、乙a类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内,应设检(探)测器。