首页

PLC问题,求救!?

各位好! 我现在有一个西门子300体统,带一块AI,一块AO. 测量差压变送器的差压值! PLC上的显示值,与实际电流值不符合! 我是把电流表串在回路里读取的电流值! 24V开关电源供电,按照PLC上的现实差压值算出电流 与 电流表上的显示电流不符. 差0.03-0.06MA 请问大家这是怎么回事? 补充:现场变送器和PLC接地 都是接在管道上的 我用标准信号向PLC输入,没有那么大的误差! [ ] 显示全部
10人参与回答
,给排水工程师 2018-08-03回答
你的电流表准吗?经过了专业部门的校验吗?是几位的? 我们的电流表每年都要经过技术监督局的校验,经过发证,贴检字签才能使用的。
,给排水工程师 2018-08-03回答
一般这样的零点零几的误差,电流表的问题的概率比较大
,销售 2018-08-03回答
一般情况plc很少出错的,估计就像楼上几位所说,系统接地有问题,信号缆屏蔽层要一端接地,一般是在控制室一端接地。你的万用表有问题,市场上很多质量不好的万用表精度太低,但价格便宜。都检查检查再说吧!
,副矿长 2018-08-03回答
你先检查接地看有问题没? 如果接地没有问题,你在用信号发生器给plc信号,看是现场的问题还是plc的问题。
,机修 2018-08-03回答
如此看来,你的plc显示值,与实际电流值是适宜的。你检验用的电流表测量精度是多少?即使用标准电流表,按精度0。5计算,允许有0。08ma的最大误差!
,设备维修 2018-08-03回答
先看看那接地吧,应该是你的接地问题
,工艺专业主任 2018-08-03回答
出现这种问题一般是接地的问题,你的压力变送器与plc是不是使用同一个接地?如果不是的话改成同一接地点。
,机修 2018-08-03回答
接地检查过没有?
,设备维修 2018-08-03回答
估计应该是接地问题
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
用回路校验仪给plc信号,看看是plc的问题还是现场的问题。这样你的问题就容易解决了。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务