关于电热锅炉配电柜的问题?

最近公司做了一个电热锅炉项目,用户方在验收后,提出了以下一些问题: 1、配电柜内无零排,地排 2、配电柜内母排无色标、未镀锡, 3、配电柜内电流互感器二次侧地线不应压接在柜体上,而应压接在地排上, 4、配电柜内所配BV10平方毫米塑铜线未刷锡,部分闸下口BV10平方毫米塑铜线未采用线鼻子压接, 5、配电柜柜门未与柜体及地排可靠连接, 6、配电柜侧面板严禁开孔。 7、电控内未装总的漏电。 请各位帮忙看看,这些要求是否合理。如总漏电是否可在柜外另行安装,铜线是否必须镀锡,采用一般绝缘材料是否可行,地排零排是否必须设置,有无相关标准。 谢谢各位! 显示全部
8人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
1、配电柜内无零排,地排,配电柜内必须有零排,地排。 2、配电柜内母排无色标、未镀锡,要求三相必须有色表并镀锡。 3、配电柜内电流互感器二次侧地线不应压接在柜体上,而应压接在地排上,要求正确。 4、配电柜内所配bv10平方毫米塑铜线未刷锡,部分闸下口bv10平方毫米塑铜线未采用线鼻子压接,多股软线必须镀锡,用线鼻子压接。 5、配电柜柜门未与柜体及地排可靠连接,配电柜门需与盘柜用导线可靠联结。 6、配电柜侧面板严禁开孔。根据防护等级要求,确定能否开孔等 7、电控内未装总的漏电。漏电保护根据盘柜供电要求来确定是否带漏电保护功能,如果属锅炉整体供电建议不增加漏电开关,给人员使用的分支开关加漏电保护即可。
,设备工程师 2018-08-03回答
总进线选用带隔离功能和漏电保护的断路器就可以了。。
,电仪主管 2018-08-03回答
应该算比较正规的要求了 不过第三条我没经验。 第六条个人有点疑义,不知道我的理解对不对,好像侧面也可以开孔透气吧?
,销售 2018-08-03回答
我认为一下合理:1、配电柜内无零排,地排,实际也需要 2、配电柜内母排无色标、未镀锡,按规定母排是要这样 3、配电柜内电流互感器二次侧地线不应压接在柜体上,而应压接在地排上, 4,部分闸下口bv10平方毫米塑铜线未采用线鼻子压接, 5、配电柜柜门未与柜体及地排可靠连接, 6、配电柜侧面板严禁开孔。 以下的有点过分:7、电控内未装总的漏电、配电柜内所配bv10平方毫米塑铜线未刷锡
,设备工程师 2018-08-03回答
我们是锅炉制造厂家,对电气方面的规范不清楚。因为以前一直这么做的,似乎也没什么客户提出反对意见,所以没有意识到这些问题。谢谢楼上回答的各位。
,副矿长 2018-08-03回答
人家要求的没错,也很规范,估计你们找的厂家是冒牌货,粗制滥造的产品.基本的都没有做,让人家发现了!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
人家的要求完全正确,关于漏电开关是否设置要看设计图纸上设计没有,其余的问题你们公司应该按规范要求去加工,你们公司要是连这个都不知道,就关门算了。
,设备工程师 2018-08-03回答
我觉得户方的要求是合理的,并不过分,你们公司做的确是粗糙了点,要加强安全意识啊
 
 