煤气柜的防火间距?

新建个钢厂煤气发电厂,利用两个煤气柜储存煤气,以防止煤气断供,问题是2个煤气柜距离要多远?不知道煤气柜算什么仓库或者建筑?建火规范没查到,不知道还有别的规范么? 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
煤气柜属可燃气体储罐,依据《建规》4.3.1、4.3.2的要求设置。 4.3.1 可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距应符合下列规定: 1 湿式可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距不应小于表4.3.1的规定; 2 干式可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距:当可燃气体的密度比空气大时,应按表4.3.1的规定增加25%;当可燃气体的密度比空气小时,可按表4.3.1的规定确定; 3 湿式或干式可燃气体储罐的水封井、油泵房和电梯间等附属设施与该储罐的防火间距,可按工艺要求布置; 4 容积小于等于20m3的可燃气体储罐与其使用厂房的防火间距不限; 5 固定容积的可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距不应小于表4.3.1的规定。 表4.3.1 湿式可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距(m) 名 称 湿式可燃气体储罐的总容积 v(m3) v<1000 1000≤v<10000 10000≤v<50000 50000≤v<100000 甲类物品仓库 明火或散发火花的地点 甲、乙、丙类液体储罐 可燃材料堆场 室外变、配电站 20.0 25.0 30.0 35.0 民 用 建 筑 18.0 20.0 25.0 30.0 其它 建筑 耐火 等级 一、二级 12.0 15.0 20.0 25.0 三 级 15.0 20.0 25.0 30.0 四 级 20.0 25.0 30.0 35.0 注:固定容积可燃气体储罐的总容积按储罐几何容积(m3)和设计储存压力(绝对压力,105pa)的乘积计算。 4.3.2 可燃气体储罐或罐区之间的防火间距应符合下列规定: 1 湿式可燃气体储罐之间、干式可燃气体储罐之间以及湿式与干式可燃气体储罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐直径的1/2; 2 固定容积的可燃气体储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐直径的2/3; 3 固定容积的可燃气体储罐与湿式或干式可燃气体储罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐直径的1/2; 4 数个固定容积的可燃气体储罐的总容积大于200000m3时,应分组布置。卧式储罐组与组之间的防火间距不应小于相邻较大罐长度的一半;球形储罐组与组之间的防火间距不应小于相邻较大罐直径,且不应小于20.0m。
,给排水工程师 2018-08-03回答
可查一下建筑防火设计规范和城镇燃气设计规范,论坛里有的!
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
《石油化工企业设计防火规范》上有规定的,是直径的一半。
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
查工业企业煤气安全规程,距离要求依据建规执行。 依据《建规》4.3.2,距离应该是两个罐中较大罐直径的三分之二或一半(看是否固定容积罐)。
,设备工程师 2018-08-03回答
我是做 煤气柜 工程 的,我的网站里有些资料和论文希望对你有帮助! http://
 
 