最近我们厂的CS3000的61号站的bus1故障,也不影响操作,问是不是以后影响生产啊,由于处于开工状态,不敢轻易动网线 显示全部
2人参与回答
,研发员 2018-08-03回答
我们厂已经遇到n次这种情况,遇到bus1 fail。重启后正常。 但是如果64号站出现bus1 fail,就会出现控制器时间与组态时间不一致故障。 检查网线,接头,交换机,重装操作站cs3000系统,更换网线接头都未果 最后,得知横河702网卡有一批电子元器件存在缺陷,现横河公司已对网卡上u:1 h:0的网卡召回更换。 可联系你们的供应商更换
,设备维修 2018-08-03回答
换701/702卡吧,横河的702卡确实故障,我们公司坏了两块,最近横河已经寄了新的来了
 
 