首页

甲类车间设计问题?

为节约占地,在一栋三层建筑上能不能设置三个甲类车间,一层一个。请明白的老师给普及下知识,或应该看什么规范,对此有明确规定 显示全部
4人参与回答
,招聘顾问 2018-08-03回答
不知道你们是什么类型的化工企业,那么就按你们是一般的精细化工企业吧,甲类厂房是有严格要求和规定的,比 ... 谢谢,准备建化工合成的药厂,设计院不建议我们做多层车间,从业以来也没见有多层的化工合成车间,主要是地方小,我们老板有这么个想法
,销售 2018-08-03回答
不知道你们是什么类型的化工企业,那么就按你们是一般的精细化工企业吧,甲类厂房是有严格要求和规定的,比如涉及厂房的耐火等级、建筑面积、防火分区、防火安全间距、疏散(通道和楼梯等)、泄暴面积、厂房内电力设施等。绝对不是想成为甲类厂房就可以的。请详细阅读《建筑设计防火规范》gb50016—2006。并且有必要进行安全现状评价。 如果你们是石油化工企业,就要参照《石油化工企业设计防火规范》gb50160-2008。
,销售 2018-08-03回答
我不理解你所说的多层化工车间,事实上,很多精细化工车间都是上下几层的,如从高位到低位一步一步地反应下来的。如果你们上下层车间是各自独立的,好像不行。如果是上中下三个车间是有工序联系的,如下面的车间是上面车间的下一个工序,应该可以考虑。然后再按规范框套它的符合性。
,给排水工程师 2018-08-03回答
首先分析你们是什么类型的化工装置,目前现行的规范就是建规gb50016和石油规gb50160,能卡建规的尽量的用建规,石油规要严一些 甲类装置分区要求最小间距应该是15米,如果是连续的工序可以看成一个厂房是没问题的,如果是不同类的应该是不行, 建议根据实际情况查一下相关规范
 
 