,设备工程师 2018-08-04回答
对标题直观的理解同意5楼的。 合成氨项目不熟悉,但对用电负荷的分级概念应该还是相同的
,销售 2018-08-04回答
一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在**、经济上造成重大损失时。% `% u) j6 m* t8 j& z# s 3.中断供电将影响有重大**、经济意义的用电单位的正常工作。 在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 5 n2 tj0 ^1 r/ j 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:; u# f& j& a* y; us 1.中断供电将在**、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 " l. x5 f. a8 i8 c 三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷
,设备工程师 2018-08-04回答
应该是那些第一级的变压器荷载总量。 如果要统计一级负荷的用电量,是不是装机总量,比如运转设备,是不是运行的和备用的都要计算在内
,给排水工程师 2018-08-04回答
上上楼的关于一二级负荷的描述是对的。我复议。 另外,在化工行业,由于事故危险性比较高,通常我都可以算作一二级负荷,忽略三级负荷。
,设备工程师 2018-08-04回答
如果要统计一级负荷的用电量,是不是装机总量,比如运转设备,是不是运行的和备用的都要计算在内 备用设备的容量不能计算在内。
,给排水工程师 2018-08-04回答
一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在**、经济上造成重大损失时。 3.中断供电将影响有重大**、经济意义的用电单位的正常工作。 在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在**、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷
,销售 2018-08-04回答
应该是那些第一级的变压器荷载总量。
 
 