V椎流量计反应流量偏大,如何检查?

测量介质为焦炉回炉净煤气,一次原件为V椎,用EJA差压变送器,垂直安装,无温压补偿,如何保证测量准确?最近工艺一直反应流量偏大,变送器检查过正常,但是垂直安装有迁移?管道通畅无堵漏,未加小流量切除,DCS用浙大中控 显示全部
6人参与回答
,生产管理人员 2018-08-04回答
1:煤气体积成分比是否和计算书上的一样, 2:检查温度和压力数据相比计算书上数据偏差波动,如果偏离多需要做补偿,3:输出的电流进dcs是否俩次开方。4:垂直安装的负引压管是否迁移到正引压管同一水平面。5:椎体是否安装姿态变形
,工艺专业主任 2018-08-04回答
在冷态情况下,可以使用质量流量计校正。
,设备维修 2018-08-04回答
学习贴。不要沉
,设备工程师 2018-08-04回答
温压补偿对流量影响大么?正常情况下差压变送器输出是压差进dcs计算开方然后再用补偿么?新手求答案啊,测量输出电流换算流量与dcs显示流量差距好大,量称也正确,迷茫了…
,化验员 2018-08-04回答
最好加温压补偿,不知道楼主的工厂在什么地方,如果是北方,不加温压补偿和伴热很难可以测量准确。另外v锥最好是水平安装,垂直安装的话,你需要在介质向下流动的管道安装,如果是向上的管道,还是在北方,一旦v锥负压侧的取压孔被介质中含有的水气进入,也会造成测量的较大误差。