中控JX300XP 图形化组态如何实现下面的控制?

自己做了一个,感觉有点太繁琐,,希望盖德们有好的建议和方案 显示全部
5人参与回答
,人事职员/行政职员 2018-05-22回答
备注说明:csfqd 启动 , csftz 停止 , t02间歇时间设置单位分钟,csf01--08八个电磁阀 n0-n8中间变量。
,设备工程师 2018-05-22回答
现场搞个脉冲喷吹控制仪就完了,进dcs还用那么多线
,化工研发 2018-05-22回答
今天接到一个技改项目,有一个控制大家看看如何实现, 项目要求:8个吹扫电磁阀,循环使用,n min/次/个 控制室可以对起停和间歇时间n进行设定。
,化工研发 2018-05-22回答
一个计时器,一个计数器,时间到计个数,数值比较,启动电磁阀,数值到位后清零,重新开始。
,设备维修 2018-05-22回答
做个顺控,吹扫时间与间隔时间各做个中间变量
 
 