首页

关于安全阀的设置位置?

为什么有的安全阀设置在塔体上而有的安全阀却设置在出口管线上。 显示全部
9人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-17回答
本人认为,安全阀设置在塔体和出口管线都是可以的。从安全角度考虑,安全阀一般设置在最大压力源处。
,化工研发 2018-05-17回答
塔上的保护塔器,管道还有泵等,管线上设安全阀保护管线,防超压。
,化验员 2018-05-17回答
这个应该是塔体上有没有为安全阀开口的问题。
,销售 2018-05-17回答
安在塔体和安全管线上都是可以的,可能与你的物料或工艺操作有关吧,一般来讲安装塔体上多一点!要靠近压力源!
,给排水工程师 2018-05-17回答
依据是《容规》: 第141条 本规程适用范围内的在用压力容器,应根据设计要求装设安全泄放装置(安全阀划爆破片装置)。压力源来自压力容器外部,且得到可靠控制时,安全泄放装置可以不直接安装在压力容器上。
,工艺专业主任 2018-05-17回答
同意楼上的观点,标准上是这样规定的。
,仪表维修员 2018-05-17回答
为什么有的安全阀设置在塔体上而有的安全阀却设置在出口管线上。 y一般都设在设备上
,储运巡检员 2018-05-17回答
为什么有的安全阀设置在塔体上而有的安全阀却设置在出口管线上。 本人认为,安全阀设置在塔体和出口管线都是可以的。从安全角度考虑,安全阀排放口一定要设置在不会造成人员、设备损坏的位置,即排放口的高度和朝向有严格的限制。
,设备工程师 2018-05-17回答
遇到过塔顶上有大的管线出口,塔顶封头上没有位置布置安全阀,然后把安全阀布置在管线出口上的。
 
 