首页

中控的I/O卡的保险总是烧坏?

我们中控的I/O卡的保险总是烧,刚刚更换的一个几分钟就又烧了,请问这是怎么回事呢? 显示全部
14人参与回答
,销售 2018-05-22回答
"中控的i/o卡的保险总是烧坏":最好加隔离......
,设备工程师 2018-05-22回答
感谢各位的帮助,我回去再好好查查。
,设备维修 2018-05-22回答
开关量是24v电压+直接送到现场的,还是-送到现场的,还是+-都是有模块送出的。如果+直接到现场,很容易出问题的。
,仪表工 2018-05-22回答
学习中。。。。。。
,设备工程师 2018-05-22回答
楼主指的保险究竟是什么?是每一个i/o通道的保险吗?可以多查一下外围设备。如果是系统的原因估计肯定与接地有关。
,设备工程师 2018-05-22回答
肯定有短路的地方。能加隔离当然最好。 但,首要的是找到短路的地方。建议先将所有接线做标记,然后拆除下来,再安装保险;一组线接上,等1分钟,没烧就接第2组,依次下去。直到找到所有的短路信号,然后排除短路问题·~~~~ 我们这里所有的信号都要经过安全栅的,最次也是保险端子啊
,人事职员/行政职员 2018-05-22回答
判断有接地存在,主要找到接地点。2009年的问题想来早解决了,把解决方法告诉大家,对你我都是幸事。大家说对不?
,化学工艺工程师 2018-05-22回答
有安全珊 或者隔离栅吗???
Zj
,工艺专业主任
2018-05-22回答
最好加隔离,这样烧是不行的.
,设备维修 2018-05-22回答
应该是di或do卡件的24v保险吧。如果是这样的话,要检查该卡或该卡通道算连接的回路是否有短路的地方。一般短路造成电流大,烧毁保险
,化工研发 2018-05-22回答
1,检查回路电流是否>保险的容量 2,检查仪表端接线是否有短路或搭地
,工艺专业主任 2018-05-22回答
个人经验估计有强电传入,检查一下该卡件所有点的设备,查查线!
,设备工程师 2018-05-22回答
烧肯定不正常,楼主检查外围设备、线路,不要总换保险管啊!
,给排水工程师 2018-05-22回答
换上保险后先测量电流有多大,然后据此可以估计出可能引起电流增大的原因。检查卡件对机柜绝缘,电电缆对地绝缘,现场仪表是否有接地现象等。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务