首页

高压电机与低压电机?

低压电机一般到多大功率就不用了,而是转用高压电机了?这个效益分界线大概在多少KW,为什么有人说现在国外很少使用高压电机了,请知道的盖德说一说 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
这个不能一概而论,要分行业 以前做其中起重行业,电站辅机之类,都是按各电机厂家的习惯走,750kw作为分界线低限,1200kw作为高限,以abb电机为例,低于750kw的高压电机基本上是定做。因为高压电机,和高压变频器的价格都是相当高的,太小的电机做高压没有经济利益。 但是现在做港口工程,设计院250kw的电机就全部是高压,电流才10来安培。也许是因为港口供配电比较特殊,目前全部是电缆埋设,30a的电流就要4×25平方的电缆,这个系数实在太小,而且皮带机这种设备,长的有几公里,这种特殊的环境,才催生这种习惯。 至于说国外不用高压电机,这属于扯淡。以前3kv的线路存在,就是因为高压电机只能做到3kv,现在技术进步,高压电机能做到10kv,所以3kv这种配电电压都消失了。摆明了高压电机故障问题已经攻关解决,相对低压电机,线损特别低,电缆特别细,而且只有高压电机能做很大,低压做个2000kw试试,开玩笑嘛。 综合看来,如果距离比较短,长度在100-200米以内,可以按常规的来选,800kw作为分界线;要是传输距离可能特别远的场合,高压直接启动,250kw就可以用高压了。
,工程设计 2018-05-23回答
这个不能一概而论,要分行业 以前做其中起重行业,电站辅机之类,都是按各电机厂家的习惯走,750kw作为分 ... 谢谢你根据自己的经验说的这么详细,因为刚工作的时候遇到过400+kw的冷却水循环水泵用的是高压,最近在一个部门也是冷却水泵——500p,用的却是低压的,所以有疑问,百度查了答案五花八门
,化工研发 2018-05-23回答
常规按200kw划分,也有185kw的,基本上就这样了
,化工研发 2018-05-23回答
我们160kw就用高压了。 长期运行,高压当然更经济了。 但要根据你的电网容量配置和距离有关。还有是否采用变频器。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务