首页

关于消防水带接头脱落的问题?

近期车间组织了几次消防演练,结果发现消防水带的接头脱落,后来用螺丝刀紧了一次,还是脱落 再用大的螺丝刀紧依然有脱落的现象,请问是这事怎么会是啊 显示全部
11人参与回答
,给排水工程师 2018-05-23回答
是不是接头有问题啊,我们没有发现过类似问题。接头都是有台可以接卡箍的。使用卡箍很少出现松掉的。
,项目文控 2018-05-23回答
恩,应该就是喉箍的问题,但是没有考虑到用铁丝呢,是个好办法,还省钱,5楼的方便的话给我发个视频吧,我学习下,邮箱 hbtslcs
,给排水工程师 2018-05-23回答
安全消防规范一年严于一年,检查力度也是越来越大,可这材料方面怎么没有人进行检查啊,晕了,工程不好做啊,买管子没有足壁厚的 买扁钢也很难买到足宽度和厚度40的扁钢量一量也就38,哈哈,中国制造真坑人啊
,销售 2018-05-23回答
有同感,卡箍质量不行。。。这世道,这么连做个卡箍都不好好做
,化验员 2018-05-23回答
消防带质量的问题,现在的消防带质量很差的,我们单位的消防带没用几次就漏了!5楼的方便的话给我发个视频吧,我学习下,谢谢! tyx2390
,工艺专业主任 2018-05-23回答
买的水带质量不好呗~3楼的方法很好,用铁丝捆扎吧
,设备维修 2018-05-23回答
消防水带接头脱落我们这的整改措施是用铁丝固定住,按三楼说法去做。我们是请了消防队人员给我们做的培训,有视频短片,你要的话,我可以给你一份,不过都是一段一段的,可能效果不太好。。。。
,给排水工程师 2018-05-23回答
楼主啊,有同感,我们在做演练的时候,也出现了类似的问题,最后也只能用捆扎。
,副矿长 2018-05-23回答
估计是你们的卡箍质量不行,。。。。。。。。。。。。
,设备维修 2018-05-23回答
现在的水带卡箍质量不好,在使用时达不到消防水压力,建议你们使用14或16#铁丝进行捆扎,我们试过,效果很好的。
,化工研发 2018-05-23回答
我们也是这样的情况,因此厂区的所有消防水带都是用铁丝加固的。。。。。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务