首页

北方地区消防管线保温伴热问题?

对于北方地区、消防水、喷淋水、泡沫管线是不是很有必要设置伴热保温,设计给出的不伴热理由是正常情况下为空管。 显示全部
8人参与回答
,设备工程师 2018-05-24回答
伴热不靠谱也不适合,地上消防栓一般是使用完后把地井下面阀门关闭,冻层以上管线水放尽。泡沫管线和喷淋水管线都是现用现接,平常不存液。从能源角度来说,消防管线给伴热很豪华啊。
,设备工程师 2018-05-24回答
室内的设置地上消防栓,室外的设置地下消防栓就解决防冻的问题了,当然如果室外消防栓已经设计成地上得了,那必须考虑保温和伴热了。
,化工研发 2018-05-24回答
设计给出不设伴热的理由为正常时空管,当然这也是可以的,但是在操作规程上需要保证在使用后的空管尽量将其排空,或者将其低点导淋阀稍开。防止因气温低将其管线冻裂。
,给排水工程师 2018-05-24回答
业主的意思是冬天使用可能造成存液结冻而使管线失去作用!不知道北方地区是如何解决这些问题的。
,设备工程师 2018-05-24回答
在北方消防水做保温板热也不见得好使,室内栓只能将地井下阀门关闭,管线内水排净,用的时候直接去地井开阀门,也可以将地井内阀门该为电动阀,需要时控制室操作打开,不用时关闭排净管线;室外地上栓现在有高科技的,在不使用状态下地上栓管线内无积水,地上栓与地下总管连接处有一特殊玩意。
,电仪主管 2018-05-24回答
本人就在北方 确实我们的消防管线是没有拌热的我想也没有必要,在地下一般是不会冻的到时候管线一接就有了。
,设备维修 2018-05-24回答
业主的意思是冬天使用可能造成存液结冻而使管线失去作用!不知道北方地区是如何解决这些问题的。 例如地上栓一般来说没有伴热,考虑到在冬季使用问题在设计时就设计成关闭消防栓阀门后,消防栓底部放空阀直接开启,就将其内部存液排出。 如果是地上消防管线,先考虑到正常备用时内部是否有水,如不是空管的话可以可以设置伴热保温,但是在设计时考虑到伴热的温度,防止被伴热介质汽化后压力升高造成法兰、垫片泄漏。若正常备用时为空管,在备用时将导淋阀稍开,将管线内部积水排出即可。保证在使用时能够正常使用。
,化工研发 2018-05-24回答
临时管线 可否?
 
 