首页
全部版块
热门版块
化学
生物学
药学
通用分类
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
化药
问题1w
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
日用化工
问题2k
精细化工
问题1k
生物医学工程
问题7k
细胞及分子
问题4k
微生物
问题2k
动植物
问题609
化药
问题1w
中药
问题243
生物医药
问题220
回答
问题
待回答
文章
视频
登录
加入盖德
请假流量温压补偿问题?
回答
关注
已关注
仪器设备
请假流量温压补偿问题?
P0,T0是标准状态的压力和温度,压力单位为MPa. F-应该是动态流量。其公式应该是在线测得的流量转化为标准体积的流量。
显示全部
关注问题
已关注
回答
0条评论
邀请回答
分享
复制链接
微信扫一扫
举报
演员、
登录
后参与回答
登录
后参与评论
你可以邀请下面用户,快速获得回答
12人参与回答
清欢渡不归路
,销售
2018-05-25回答
首先公式是把蒸汽当作理想气体作为计算的 通常情况下问题不大。则原始计算公式即pv=nrt,; 再次你所提到的公式的思路是,将实际测得的压力温度,和工况下(即数据表中工作压力工作温度)的流量进行对比; 第三从你给的公式可以看到标准压力是0.1013,标准温度是273.16.说明你仪表设定的压力单位必须是mpa,温度单位必须是℃; 第四f指的是常用流量; 第五如果使用你所提供的公式作为补偿,则压力变送器不能开方,否则就是重复开方。
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
卫笙
,工艺专业主任
2018-05-25回答
没注意到那个流量单位是nm3/h 斑竹,我再仔细想了一下,先不考虑工况密度与标准密度。 假如厂家的计算说明书是这么表达的,在工作压力14.92mpa和工作温度55.90℃下,流量为376992nm3/h时,节流元件的前后的差压为17054.8pa,这时我们p0、t0为设计压力、设计温度必须的用工作压力14.92mpa和工作温度55.90℃ 假如说明书表达的是在标准压力与标准温度下,流量为376992nm3/h时,节流元件的前后的差压为17054.8pa;p0、t0为设计压力、设计温度必须的用标准压力和标准温度 还有我看到另外一小问题是,厂家计算说明书里面写的工作压力是绝压,在计算时p0是不需要+0.1013,现场仪表是绝对压力变送器时,p也不需要+0.1013
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
忘穿秋水青春
,工艺专业主任
2018-05-25回答
这样看,压力越高,标准体积越小,矛盾着呢 但是密度上去了啊
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
理科男文科女
,仪表工程师
2018-05-25回答
这样看,压力越高,标准体积越小,矛盾着呢 没注意到那个流量单位是nm3/h
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
Zj
,工艺专业主任
2018-05-25回答
p0=操作压力,t0=操作温度, 我以前做组态时候,假说说明书上写的不是设计压力设计温度,我就会认为操作 ... 这样看,压力越高,标准体积越小,矛盾着呢
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
过客.
,设备工程师
2018-05-25回答
f为常用流量的话,是不是37992nm3/h,我在程序中用的是差压上限△p,30000pa,并且在现场仪表侧开方,程序 ... f是376992nm3/h,这里需要注意的是所有数据需要按照厂家计算书数据计算。因为有时候厂家的计算书和设计的数据表会有偏差。 差压上限△p,30000pa,这里和你的计算没有关系是个工艺要求流量计厂家的制作指标。 应为你的公式中含有开方sqrt,不能在仪表侧开方,否则重复开方数据相差十万八千里。
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
sprt.
,设备工程师
2018-05-25回答
p0,t0是标准状态的压力和温度,压力单位为mpa. f-应该是动态流量。其公式应该是在线测得的流量转化为标准提 ... p0=操作压力,t0=操作温度, 我以前做组态时候,假说说明书上写的不是设计压力设计温度,我就会认为操作压力=设计压力,操作温度=设计温度
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
自勉
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
高手们快来看看呀
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
难.
,技术员(储备干部)
2018-05-25回答
顶上去,新人需要帮助呀
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
殉情
,仪表工
2018-05-25回答
新人请教流量温压补偿公式中:sqrt{(p+0.1013)/(p0+0.1013)×(t0+273.16)/(t+273.16)×f p、t分别为测量的压力和温度, p0、t0为设计压力、设计温度。这两个数据对应厂家计算书或者设计院数据表计算书的哪一个呢(是不是工作压力14.92和工作温度55.90这两个值呢)?还有f是不是取差压上限30000pa呢(信号已经在变送器上开方过了)? 另外比如p的单位是mpa(g),p0的单位是mpa(a),这两个单位怎么统一呢? 图1为厂家计算书、图2是设计院数据表
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
清风迷雾暖风
,设备维修
2018-05-25回答
斑竹,我再仔细想了一下,先不考虑工况密度与标准密度。 假如厂家的计算说明书是这么表达的,在工作压力 ... 感谢帮助!
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
不落世俗
,设备工程师
2018-05-25回答
首先公式是把蒸汽当作理想气体作为计算的 通常情况下问题不大。则原始计算公式即pv=nrt,; 再次你所提到的 ... f为常用流量的话,是不是37992nm3/h,我在程序中用的是差压上限△p,30000pa,并且在现场仪表侧开方,程序中未开方
0条评论
举报
收起
确认修改
取消
登录
后参与评论
登录
后参与回答
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床...
1个回答
软化水设备是如何将原水软化...
1个回答
谈谈精馏设备安全技术?
1个回答
什么是阀门 ?
1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇...
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光...
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应...
0个回答
问题索引:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
这是一条消息提示
黄姜粉末属于爆炸性粉尘吗?.请盖德化工网盖德问答的高手、专家们帮忙看下
确定
取消
登录化工知识社区盖德问答
微信登录
账号登录
请用微信扫描二维码登录
"盖德问答"
忘记密码
|
免费注册
提醒
您好,您当前被封禁
天,这
天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
天
我已了解
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请打开微信扫描二维码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
欢迎你!
,完善下你的信息,以后你也可以使用手机号和密码来登录了。
获取验证码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请选择您感兴趣的类别:
提问
问题标题
问题描述(可不填)
请描述...
选择类别
选择分类
化学
生物学
药学
其它
选择二级分类
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为
,请完成任务提升能量值
去查看任务
请填写举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他