首页

压力变送器输出的4~20mA信号控制变频器,如何实现?

问题: 1、通过泵上的变频器来控制泵出口管网压力稳定; 2、现在没有24V直流电源提供给压力变送器,变频器上有24VDC电源,可该电源电缆传输距离只有200m,而变频器的24VDC+接线端子至压力变送器距离有1500m,传输距离太长,如何才能将24VDC电源引至压力变送器,并将变送器输出的有源4~20mA信号装换成无源的4~20mA信号来控制变频器,保证压力稳定不变? 显示全部
17人参与回答
,仪表管理 2018-05-25回答
回复 12# meimei_____ 朋友,上次你阀门设计计算手册只发了1部分,能再发给我吗?谢谢
,化工工艺设计师 2018-05-25回答
这种控制方式实际上就是1:1的比例控制,但在实际应用中余差很大,这要看是否能满足工艺要求。 不会产生余差的,变频器内部有pi的!
,化工研发 2018-05-25回答
连接方式:变频器dc24v+输出连接变频器4--20ma输入,4--20ma输出连接变送器+端,变送器的-端连接变频器dc24v-端,分析一下是否可行。1500m的距离是有点远,保证电缆的电阻足够小问题不会太大。 直接对变频器进行控制:应该有先决有条件1、可预知的被控量;2、泵的选择足够合适; 这种控制方式实际上就是1:1的比例控制,但在实际应用中余差很大,这要看是否能满足工艺要求。
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 1# 梅花飘香 何不买一套远传压力表,可以实现恒压控制多好。
,销售 2018-05-25回答
有的变频器内有pi控制的,例如常用的施奈德atv31就有, 传输距离的问题,一是用大点的电缆,4平方的,二是可以在变送器旁边装个220变24v的电源盒。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
回复 10# yandeya 如何实现?最好给个信号传输的回流图明示。
,研发工程师 2018-05-25回答
其实问题没那么复杂: 1 现在变频器里基本都带PID调节,可利用; 2 现在还有专用恒压供水的变频器,如深蓝等; 3 距离远可单独用个24VDC电源。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
楼上有理,强大到让人吃惊,设计院工作?
,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
回复 6# pangkill 变频器本身就有24v电源,经变送器可以接入变频模拟量控制端子。恐怕1500米的距离太长,信号衰减 问题 不得不考虑。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
同意5楼说法,很多变频器都有pid控制,西门子mm440就有,不需要加控制器,变频器与压力变送器本身就可以构成控制回路,1500m 的距离我认为还是在压力变送器旁边加个24v电源的好
,化工研发 2018-05-25回答
必须要一个控制器。
,设备维修 2018-05-25回答
建议将2线制变送器改为4线制的接法,保证接入变频器内是4~20ma信号,不带24v电源,还需要考虑一个问题,在变送器4~20ma信号增加的时候,变频器是要降低的,也就是说调节器作用形式是反作用的,看变频器内能不能设置。我公司在一个成套设备上有1套ph调节装置是这样做的,调节效果不很理想,建议还是考虑接入dcs吧。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
1、现实的问题是不仅24v电源传送1500m,4-20ma信号传送也是1500m,这样的距离通过电缆连接?可能行不通吧?!是否考虑信号转换或无线传送。 2、直接通过变送器的输出控制变频器是可以实现的。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
问题搞反了哦,楼主,应该叫做通过稳定压力来控制变频泵的转速,是要保证压力稳定来调节变频泵的转速的,呵呵,被控对象弄错了你。 压力变送器需要二次表或者系统(plc或dcs)给变送器提供一个24v dc的馈电输出,你直接将压力变送器跟变频器相连是实现不了的,需要一个二次表(如:智能pid调节仪等)。你想想,压力变送器属于检测元件,变频器属于执行元件,中间缺少了控制单元,怎么可能实现控制呢???控制规律何在?没有主控单元(控制器),够不成控制回路哦。霍霍~
,电仪主管 2018-05-25回答
同意楼上观点 首先应构成控制回路
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
对变频器的4--20ma输入进行一下限制可能更好一些。
,给排水工程师 2018-05-25回答
正好用到 马克一下
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务