西门子wincc?

西门子wincc画面里如何找到PID调节器的画面啊。那位同志有这方面的资料能否给一份。谢谢了。还有WINCC画面里没有的控件,能否给分 显示全部
10人参与回答
,工艺专业主任 2018-07-19回答
wincc标准pid画面采用faceplate的形式,在你的wincc工程画面文件夹下会有很多第一个字符为@的文件,找相应带pid文件命的文件就是pid操作画面文件 wincc下当然有控件了,其实和vb一样的支持控件,也就是vb可以用的控件它也可以。
,设备工程师 2018-07-19回答
wincc和step7结合还是不错的,效率高
,设备维修 2018-07-19回答
如果wincc+step 7可以做到集成系统画面就更好了,像pid、量程转换等在step 7中有很高集成度与相似度的程序,在wincc中可以做成标准的系统画面,单连接一个变量,其他变量自动生成,是最方便的了……
,销售 2018-07-19回答
同意楼上所说 pid调节做在上位画面上是很危险的事情.不谈功能的问题.就执行的实时性就很难保证,而且扫描周期也不行,问题太多了
,销售 2018-07-19回答
wincc中pid调节器的画面是固定的,当你在组态中调用了pid模块,画面中自动会出现一个按钮,拖动到相应的位置就可以了,至少pcs7中是这样的
,研发工程师 2018-07-19回答
pid调节做在上位画面上是很危险的事情.不谈功能的问题.就执行的实时性就很难保证,而且扫描周期也不行,问题太多了.
,设备工程师 2018-07-19回答
pcs7里可能是现成的pid调节画面,如果只是单纯安装step7和wincc,pid调节画面是需要自己画得,pid调节,pv,op,sp,p、i都是定义地址的。
,设备维修 2018-07-19回答
同意用下位软件,上位软件只是图形界面,不能用于控制.
,设备工程师 2018-07-19回答
如果你单纯安装的step7+wincc,那pid画面只有自己画了。不过自己diy,还是很有意思的。 对于4楼的看法,我不同意哈。wincc上位的画面只是监控和p,i,d等参数的赋值,而实际的pid运算则是由下位的plc运算,至于扫描周期也是你在下位程序里自定义的,在wincc中监控何来时效性和扫描周期的问题呢?
,电气/仪表工程师 2018-07-19回答
你为何不把pid用plc实现 现在plc作pid都很方便的啊
 
 