请教横河CS3000系统如何停用计算块。?

大家好。 在横河的CS3000系统中,建立了一个calc计算块,用于实现装置的一些工艺点的计算。现在想停用该模块,但是发现它的模式只有auto,对于这种模块能否在不删除的情况下停用它呢。请大家帮忙。谢谢 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
最简单的方法:把模式切换到o/s,不用下装 在仪表块上点下面的菱形,点item,选mode,输入o/s确认即可 你这还在呢 还搞横河呢啊
,工艺专业主任 2018-08-03回答
厉害啊,word哥。 我以为你是搞美食的呢。 至少我在横河dcs软件混了好几年了,总得知道一点吧,虽然我在画面上工作了好几年,控制那方面也被环境熏陶了,不然太尴尬了 主要我的技术不过关,怕跑技术这边来误导一大片,那就麻烦了,所以只能跑休闲区蹲着了
,化工研发 2018-08-03回答
最简单的方法是把他start timing从periodic executing改为one-shot processing,然后下装即可。 也可以在 ... 是否也可以在语句前面加上*或者!之类的,然后下装下去呢,这样表示这个语句不会执行了,以后如果再想用的话,把符号去掉,在下装
,销售 2018-08-03回答
最简单的方法是把他start timing从periodic executing改为one-shot processing,然后下装即可。 也可以在里面写脚本,加个if else end_if语句,通过sw开关来决定是否执行你以前写的语句。
,仪表工 2018-08-03回答
最简单的方法:把模式切换到o/s,不用下装 在仪表块上点下面的菱形,点item,选mode,输入o/s确认即可 想用的话再切到aut
,工艺专业主任 2018-08-03回答
是否也可以在语句前面加上*或者!之类的,然后下装下去呢,这样表示这个语句不会执行了,以后如果再想用 ... 厉害啊,word哥。 我以为你是搞美食的呢。
 
 