首页

请教:罗斯蒙特的温度变送器故障?

请教大家:罗斯蒙特3144p的温度变送器,用375通信得出的模块提供给回路电流与用万用表实际测得的回路电流不一致,导致DCS显示的温度与实际温度有误差(大概五六度),好几块变送器已经出现类似的问题了,请问大家除了更换新表,还有其他的办法吗?(传感器用K型两线热电偶) 显示全部
14人参与回答
,水处理工程师 2018-08-03回答
可能是你变送器和dcs两边的量程设置不一致,输出会有差额。
,工程管理/监理 2018-08-03回答
应该是回路有问题你可以对变送器单独供24v,然后测输出,如果输出正确应该就是回路问题,如:查下电压看是不是24、安全栅回路是否正确等。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
可能是你变送器和dcs两边的量程设置不一致,输出会有差额。 我的375读参数和万用表串在回路测电流都是在现场同时进行的,用375通讯读出的电流是10.08,而串在变送器旁边的万用表显示的回路电流却是10.8,
,设备维修 2018-08-03回答
很有可能是电缆对地 或者接线端子对地短路 形成短路电流 因为用375挂出来的电流值是叠加在4-20ma回路内的数字量信号,使用万用表测量的是模拟量信号,你仔细查查看
,设备工程师 2018-08-03回答
一个是量程设置的问题(dcs与现场),另外一种可能是现场到变送器的补偿导线从在接地或电偶芯从在短路,后者我碰到过,供参考
,工艺专业主任 2018-08-03回答
有可能雷击了,防雷端子坏了,更换一下,可找我网购,我有配件,也有大量3144p
,工程设计 2018-08-03回答
可能是你变送器和dcs两边的量程设置不一致,输出会有差额。 它这里都说了在变送器上给出的电流和用万用表量出的电流不一致,这和量程无关,而是在电流传输过程中莫名损失了,据小弟看,接地的可能性很大
,实验员 2018-08-03回答
我的375读参数和万用表串在回路测电流都是在现场同时进行的,用375通讯读出的电流是10.08,而串在变送器旁 ... 375读的电流是变送器的输出电流,万用表测的电流不一致应该是回路有问题 你可以对变送器单独供24v,然后测输出,如果输出正确应该就是回路问题,如:查下电压看是不是24、安全栅回路是否正确等。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
很有可能是电缆对地 或者接线端子对地短路 形成短路电流 因为用375挂出来的电流值是叠加在4-20ma回路内的数 ... 这个要顶,就是这样的,无论对地还是不对地,损失的只是模拟信号的大小,但是跨接在回路上的收操器测量的电流值是来自于已经叠加在模拟信号中的数字信号,无论模拟信号损失多少,收操器都能准确的接收模拟信号中的数字信号进行正确解析与显示。而万用表则是测量的回路里唯一的模拟信号量,电流一旦因为接地等原因有损失立即就会在万用表上体现出来。这就是二者测量回路信号的差别,只是在绝大多数情况下这二者测量到的信号是一致的。当然如果出现有差别的情况下还是要以hart手操器上的为准来判断检查
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
如果你的这个误差是恒定的话,dcs控制给个偏值就能对应起来了
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
你把情况说给dcs工程师,他应该有办法的。不过,还是应该查查到底是什么原因造成这样的。
,给排水工程师 2018-08-03回答
用手操器回路修正一下,或是用上位机软件修正也行,简单 不懂找我吧!15806086414
,设备工程师 2018-08-03回答
我刚刚处理完同样的一个故障,用万用表量电流17ma左右,用手操器量电流8ma左右,实际应该是8ma左右是正确的。测电缆绝缘正常,更换了变送器的接线端子板后再测电流一致,显示正常。
,设备工程师 2018-08-03回答
遇到过同样问题,375与电流表测得不一样,下雨后变送器隔缆头进过水,更换变送器接线端子后正常 建议查一下回路
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务