求助泵的控制?

现在有一台加料泵,需要在低液位的时候关闭,另外还有一个ph变送器来指挥泵,一旦侧得酸性就要启动泵,ph到8就停泵。请问除了液位变动送器和ph变送器,我还需要买什么才能实现这样的控制?谢谢!另外,需要用到的控制器是装在泵上吗?现场没有dcs,用plc。谢谢解惑!! 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我觉得仪表已经差不多了。你再买些电缆什么的,把两个变送器和plc连接好,在plc里组态好逻辑。再把plc输出的启停泵信号连接到控制泵的开关柜上就ok了。
,结构工程师 2018-08-03回答
联锁主要是条件要清楚,你这里唯一需要注意的是如果ph计有了偏差突然指示酸性了,但是液位计没有指示,这时候是不能够起泵的,plc对于这个控制来说,一个ai卡,两块安全栅,好像ph计应该有二次表,不知道你的是什么样的?再弄4个继电器,24v的,一个电源,最主要的是电器需要有点,和电器的一起商量商量方案,很好解决,祝你成功
,化工研发 2018-08-03回答
现在有一台加料泵,需要在低液位的时候关闭,另外还有一个ph变送器来指挥泵,一旦侧得酸性就要启动泵,ph到 ... 必须有详细的工艺控制要求才能做。能否说详细点。
Hug
,销售
2018-08-03回答
首先你得了解plc系统有没有标准的ai卡件和预留通道,然后在考虑电气的触点符合满不满足你plc的卡件,需不需要加继电器等,才能按照二楼的同志说的
 
 