首页

常压储罐地脚螺栓如何计算?

有一常压储罐,设计压力为常压,温度为常温.直径12米,筒体高度15米,球冠顶,球半径为12米,风压为350Pa,地震载荷为7级,求地螺栓的大小和数量. 请高手指点.谢谢! 显示全部
14人参与回答
,销售 2018-08-03回答
据经验判断,如果是**为7(0.1g)可以不设,但具体设不设还要通过计算确定,看一下gb50761-2012(旧标准sh3048), 标准里有相应的计算方法。
,气化主操 2018-08-03回答
按照sh3048进行抗震设计要求,来判断需不需要设置地脚螺栓。
,设备工程师 2018-08-03回答
可按大型储罐标准gb50341的规定,计算风载荷和地震载荷设计工况条件核查是否需地脚螺栓及其规格。
,设备工程师 2018-08-03回答
sw6好象不能计算,至于pvelite不知道.
,设备维修 2018-08-03回答
风载产生的滑移 特别是空罐时是必须考虑的
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
按照常规设计,你这个储罐的容积超过1500立方,可能公称容积是按照1500立方来算得吧,这么大的储罐在该设计条件下已经有足够的自稳性,意思就是说该储罐设计的时候不需要设置地脚螺栓,设备自稳性能抗风压和地震。我们这边储罐做的不少,这么大的储罐很少见过做地脚螺栓的,你可以用洛阳的那个pv desktop自己进行计算!
,油库操作员 2018-08-03回答
有地脚螺栓的低压大型贮罐的设计 周玉琴 黄卫宁 《化工设备设计》 1995年第2期 这篇文章可能有参考价值,但是维普俺上不去。。。
,电仪主管 2018-08-03回答
对于大型储罐,其地脚螺栓的设置可以按照大型储罐进行核算,不过像楼主所说,应该不需要地脚螺栓,靠储罐自重可以自稳,设置了地脚螺栓反而增加了储罐的约束,造成了不安全因素,尤其在罐底设置螺栓座的地方造成了不必要的附加应力,影响罐底的安全。(慎之!)
,设备工程师 2018-08-03回答
参考塔器
,设备维修 2018-08-03回答
呵呵,这dd用软件就能算出来了啊... sw6或者pvelite.....
,机电工程师 2018-08-03回答
我们的5m3、8m3的储罐都没装地脚螺栓,不知道可以吗?
,设备工程师 2018-08-03回答
大型贮罐有自己的设计标准,不能想当然。作为**计算,sh/t50341,sh3048,api620(sy/t0608),api650都是可以计算的。风压一般不考虑。不过,是否设置锚栓还与内压力有关。建议楼主详细翻阅相关标准进行计算
,化工研发 2018-08-03回答
按在风压时候弯矩校核
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务