首页

电容柜配置?

电容柜配置为400总刀闸。到10个63A空气开关,然后到18Kva电容器,配电柜为自动补偿,配变压器为500Kva,此配置合理吗?为什么? 显示全部
9人参与回答
,销售 2018-08-03回答
盖德的兄弟们,给点意见啊?
,给排水工程师 2018-08-03回答
我看过一篇报道,电容配空开是不是不太好啊!用的是熔断器!有时电容放电,出现过压。
,销售 2018-08-03回答
那么接触器出来没有热过载,电流大时会不会损坏电容器。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我这是主辅柜的配置 1250的变压器,不用断路器的。
,给排水工程师 2018-08-03回答
接触器是可以有热过载的,我们厂就是这样用的。 关于电容容量与变压器容量之间的关系也在寻找学习中
,销售 2018-08-03回答
具体参数我还真想不起来。但是你这个系统有个致命的问题。早年不存在,近年由于谐波问题已经日益明显了。你需要在每个电容回路串一个电抗器。也就是所谓的动态无功补偿,目的是将谐振点偏移。就能够避免谐振。一般有4%和7%(电抗容量/电容容量)两种。 需要注意的问题是:加入电抗后 电容的选型时,电压等级要提高到400+(具体数值忘记了) 单从你给的数据看 180kvar问题不大,一般容量为变压器容量的30%,也就是150kvar。 具体数值我口算不出来,感觉你的总开关小了点。貌似要600a?
,销售 2018-08-03回答
原帖由 1638888 于 2009-3-25 19:13 发表 接触器是可以有热过载的,我们厂就是这样用的。 关于电容容量与变压器容量之间的关系也在寻找学习中 常规就按30%选。实际运用当中要根据具体的工艺情况来变动的。看系统的感性负载、容性负载、阻性负载的比重来确定的。 30%一般指的是全异步电机负载。通常的工业负载当中 感性负载最多。
,设备维修 2018-08-03回答
空气开关下面还有接触器,但没有热过载。
,实习生-操作员 2018-08-03回答
过去做高压大容量的动补较多,如此小容量的低压静补没做过,感觉意义不大。但有一点可以肯定,电容器配断路器为好,要防止操作过电压!
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务