绝压变送器量程设置?

受教了,通过楼主的这个问题和看了有经验的师傅指点让我理解了绝压表与DCS设置问题。 显示全部
12人参与回答
,销售 2018-08-03回答
学习了,我在进步
,设备工程师 2018-08-03回答
都设置为0~2.1吧,现场与dcs量程要一致的
,副矿长 2018-08-03回答
我也学习一下,随便沙发
,化工研发 2018-08-03回答
绝压概念我也一直模糊
,设备维修 2018-08-03回答
版主好厉害 心服口服
,化工研发 2018-08-03回答
1、看楼上有脑壳灵光滴人,让现场显示值,和dcs显示值不一致,,,嘿嘿?,,,俺就想呀,您这不是给检 ... 首先你要把绝压和普通压力及大气压之间的压力关系搞清楚,才能说,p绝=p压力+p大气压,现场的压力是-100kpa时,绝压不就是0kpa,现场的压力为2000kpa时,绝压是2100kpa, 所以绝压表的量程为0-2100kpa, dcs设为-100kpa---2000kpa,我这样表达没有问题吧
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
事实证明实习版主的指点是准确的,o(∩_∩)o谢谢。
,设备维修 2018-08-03回答
0~2.1mpa,与环境无关。
,设备维修 2018-08-03回答
事实证明实习版主的指点是准确的,o(∩_∩)o谢谢。 欢迎参加,及时跟踪话题
,工艺工程师 2018-08-03回答
请教一下各位大虾: 目前工艺要求测一个-0.1~2.0mpa的压力,我选了一个eja 510的绝压变送器,请问表头上和dcs的量程如何设置
,化工研发 2018-08-03回答
应该这样吧,绝压表设为0-2100kpa, dcs量程设为-100kpa---2000kpa.
,设备工程师 2018-08-03回答
仪表量程0-3mpaa,dcs如果按照工艺要求-0.1到2mpa或者同表显示一样。
 
 