首页

比例调节阀的选型及安装调试?

针对流体上安装上要求的线性比例调节阀,我们现在比较好的操作方法是什么样?由设计选择还是比例阀生产厂家根据管路实际情况进行的二次设计。如果设计计算的话,不同厂家的阀门性质不同,管路曲线不同,怎样采用通用性的要求?如果厂家二次选型设计的话,控制系统是否要有阀门厂家提供。大的控制提出控制要求,由二次阀门控制厂家的控制系统实现要求。 显示全部
5人参与回答
,结构工程师 2018-08-03回答
你提的问题怪怪的 线性比例,这个算阀门流通性能,主要依靠阀芯的性质决定,与厂家技术没什么联系,不同的地方就是生产质量问题了吧,
,生产管理人员 2018-08-03回答
控制要求是专利商和设计院提出来的。 阀门厂家根据工艺参数选择合适的阀门。 调节阀流通能力需依据ansi/isa-s75.01 或iec 60534-2-5 的要求进行计算。阀门厂家有责任依据计算数据及其产品的最优工作区间, 建议更为合适的阀门口径。 个人觉得工况下阀门的相对开度要求如下:(可能不是对每种工况都适用 ) 等百分比 线性 最大流量工况: <90% ≤80% 正常流量工况: 70~85% 50~75% 最小流量工况: ≥30% ≥10% 蝶阀用于调节作用时其开启角度应在0~70度之间。 偏心旋转阀40--50度,(要是有机械限位的,开度可以大些) 还有就是你说的二次设计,最简单的例子:锅炉给水阀门, 单座和偏旋都可以 ,你要根据介质和工艺要求做比较。 阀门厂可以二次设计2种方案,你们可以选择性价比高的。
,给排水工程师 2018-08-03回答
偶发现现场使用的调节阀很少有适合工况的,因为设备的负荷是经常变化的,而调节阀的理想流通特性是不变的,所以工作时的流量特性是变化的。
,仪表维修员 2018-08-03回答
选对比例调节阀对整个空调系统运行极为重要,阀门的开启度控制情况直接影响着空调的温湿度。 同时比例调节阀的安装应注意以下几点: (1)调节阀应装在水平的工艺管道上,即调节阀保持垂直。 (2)为便于检修,应靠近地面、楼板、平台等,如在架空管道距地面较高时,应设专用检修平台。 (3)在调节系统失灵或调节阀本身发生故障时,为避免造成停运和发生事故,影响正常生产,一般都应安装旁路管。 (4)当调节阀公称直径小于管道直径时,应加变径接头,而且变径接头不能太短。
,班长 2018-08-03回答
调节阀流量特性分为线性,百分数,快开和抛物线。具体的流量系数是根据工艺要求设计院计算得出的,然后再根据这个流量系数在阀门厂家选型手册上选出相应的阀门
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务