首页

费希尔 DVC 2000 定位器 问题?

DVC2000定位器 如何使用按键改变阀门定位器的正反作用。以及详细步骤, 我在详细设置里面更改那个:0控制信号阀门开关,不管用。 不知道是不是我的步骤有问题? 拜求各位了 还有就是新阀到厂后如何调试以及步骤? 显示全部
15人参与回答
,软件工程师 2018-05-23回答
就是修改这个可以修改正反作用,你到底是什么要求,改成什么形式的,怎么改不了,dcs上是否改过。 我们现场是气关阀,定位器dvc2000,现在是4ma 阀门开100%。我想让它 变成4ma阀门开度0%
,销售 2018-05-23回答
新产品要设位号,正反作用、4ma开还是关,整定定位器
,化工工艺设计师 2018-05-23回答
支持hart 看说明书操作,图中1、3、4项都设置对了么
,设备工程师 2018-05-23回答
谢谢 我们最后dcs修改的 现场就是无法改变 噢,按理说说明书里有,实际是可以改的吧
,给排水工程师 2018-05-23回答
dvc2000应该是有中文菜单的,选择应该比较容易,你的问题是不是设定后没有保存原因; 简单调试只要到quick setup快速设置项,确认后就会自动校验整定。
,设备工程师 2018-05-23回答
定位器dvc2000不一定有你要的功能(没有dvc2000的hart菜单 ),可以在dcs上实现,现在基本上都是在dcs上设置的。
,电气/仪表工程师 2018-05-23回答
是中文菜单的,现在就是改不了正反作用,今天用hart修改 1、setupwizard(设置向导/诀窍)、outof sevice( ... 就是修改这个可以修改正反作用,你到底是什么要求,改成什么形式的,怎么改不了,dcs上是否改过。
,设备维修 2018-05-23回答
dvc2000应该是有中文菜单的,选择应该比较容易,你的问题是不是设定后没有保存原因; 简单调试只要到quick ... 是中文菜单的,现在就是改不了正反作用,今天用hart修改 1、 setupwizard( 设置向导 / 诀窍 )、 outof sevice( 非投用状态 )、 pressureunits(psi)、 at minimum insmment signal,valvefile:///c:/docume~1/admini~1/locals~1/temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gifclose(ato-revact) 在仪表信号最小时 , 阀门 ( 关闭 ), 括号中为上次选定值。 closes(at0-rev act)关闭(气开-反作用) opens(atc-dir act)打开(气关 -正作用) 然后我现场是气关阀门。我想问下是不是修改这个修改正反作用呀。 不过我修改后阀门没啥变化啊。求助高手
,化验员 2018-05-23回答
看说明书操作,图中1、3、4项都设置对了么 谢谢 我们最后dcs修改的 现场就是无法改变
,仪表维修员 2018-05-23回答
新产品要设位号,正反作用、4ma开还是关,整定定位器 4ma 开还是关怎么设置呢?
,设备工程师 2018-05-23回答
在dcs上做个100减,我们都是这么做的,dvc2000改这个没法改变
,设备工程师 2018-05-23回答
搜搜资料,没调过dvc2000,较早的产品。
,研发员 2018-05-23回答
看说明书操作嘛,dvc2000比较少见呀,不支持hart? 支持hart
,销售 2018-05-23回答
在DCS上做个100减,我们都是这么做的,dvc2000改这个没法改变 明天再用HART实验一下
,工艺专业主任 2018-05-23回答
看说明书操作嘛,dvc2000比较少见呀,不支持hart?
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务