进口电动调节阀怎么安装调试? 进口电动调节阀 和其他手动阀门不一样,安装和调试比较复杂,手动阀门一般装上管道就可以了,但电动调节阀还要看是调节压力,温度,流量而配备各种变送器, PID 调节仪,控制柜,以及各种 0-10V 或者 4-20Ma 的信号,相对比有较高的技术要求;如果是一些国际大品牌的进口电动调节阀,比如 美国威盾 VTON 的 进口电动调节阀 ,他们有专业的安装分公司和专业的技术人员和售后工程师,可以负责或者辅助客户安装和调试电动调节阀,而一般的品牌没有这方面的能力,所以,很有必要分析下电动调节阀的安装和调试注意事项。 电动调节阀的安装 , 怎么安装电动调节阀 , 安装电动调节阀应该注意的问题除调节阀安装的一般要求外,进口电动调节阀安装时还应注意以下问题。 ① 伺服放大器应安装在控制室内,执行机构和阀安装在现场便于维护、拆卸的地方,一般应设置旁路。 ② 电气安装应根据电气安装有关施工要求进行,隔爆型产品按“爆炸危险场所电气设备安装规范”要求进行。 ③ 为保证正常运行,使用前应对基本性能进行检查,步骤如下。 a. 用 500v 兆欧表检查绝缘电阻。 b. 将 D 型操作器切换开关放在“手动”位置,接通电源 c. 按操作器按钮开关“↑”,电开阀应逐渐打开,再按开关“↓”,电开阀应逐渐关闭(电关阀与此相反)。 d. 将操作器切换开关放到“自动”位置,电开阀应返回全关状态(电关阀为全开),在伺服放大器输入端依次增大和减小输入信号,检查阀的开度是否与之一一对应。可观察操作器上阀位指示表指针变化情况,同时在执行机构位置发送器插口处插入 0.5 级直流电流表,以便精确读出位置反馈电流的变化。 e. 检查、调整零位和满量程,如不符合,应调整差放线圈位置和有关电位器。 如有 美国威盾 VTON 的 进口 电动调节阀 安装方法和注意事项的问题或者疑问,请咨询美国威盾 VTON 授权代理商。 查看更多
来自话题:
进口电动调节阀安装方法和注意事项是什么? 随着世界的自动化工业的迅速发展, 进口 电动调节阀 在冶金、石油化工等领域的应用越来越广泛,尤其一些大的知名品牌的电动调节阀,比如 美国威盾 VTON ,德国萨姆森 SAMSON ,广泛应用于世界各地的自动化工业控制系统,其稳定性、可靠性也显得越来越重要,它的工作状态的好坏将直接影响自动控制过程。 进口电动调节阀 属于比较复杂和具有一定技术含量的阀门,属于自动控制系统的一部分,而且含有电气部分,还需要接收和反馈信号,以及结合流量变送器,压力变送器,温度传感器,对介质的流量,压力和温度进行调节,因此,正确的安装方法对电动调节阀的使用效果非常关键;美国威盾 VTON 的进口电动调节阀工程师根据产品特征和使用经验,总结归纳了 进口电动调节阀 的安装方法和注意事项: 1 、新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。 2 、同时还应对以下项目进行调试。基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量 ( 在要求严格的场合时进行 ) 。 3 、如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。 4 、调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。 5 、调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在- 25 ~ 60 ℃范围,相对湿度≤ 95% 。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 6 、调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。 7 、安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于 2m 时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。 8 、调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 9 、为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 10 、电动调节阀电气部分安装应有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用 H 型或其它六芯或八芯、外径为Φ 11.3mm 左右胶皮安装电缆线。使用维修中,易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来隔爆要求状态。 11 、执行机构减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。 如有 美国威盾 VTON 的 进口电动调节阀 安装方法和注意事项的问题或者疑问,请咨询美国威盾 VTON 授权代理商。 查看更多
进口电动蝶阀的电动执行器震荡现象分析和处理方法是什么? 进口电动蝶阀 是是由高精度电动执行器与对夹式 / 法兰式蝶阀组成,执行器采用一体化结构,开关型有输入 AC220V (常压)电压 , 输出无源触点信号 ( 或开关到位灯信号 ) ,调节型有输入 (DC4-20mA 或 DC1-5V) 的控制信号及单相电源即可控制运转,精小型电动蝶阀具有功能强,体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单,流通能力大,特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。进口电动蝶阀可广泛应用于食品、环保、轻工、石油、化工、教学设备、造纸、电力等行业的工业过程自动控制系统中。是电动阀门中最常用的产品之一。 进口 电动蝶阀 要选择好的电动执行器,电动蝶阀才有其远程和智能控制的意义,国际著名的进口电动蝶阀品牌有 美国威盾 VTON 、美国博雷 (Bray) 、德国力特 LIT ;如果选择一般品牌或者质量差的电动执行器,电动蝶阀容易出故障,严重影响工作运行,最常见的是电动执行器震荡,导致控制不稳,甚至影响整个管道的运行和安全。 美国威盾 VTON 的电动蝶阀工程师专门根据这个现象,总价归纳以下意见,仅供参考: 现象分析:“执行机构振荡”指执行机构在自动状态下,控制信号没有改变而执行机构在某一位置来回动作几下或永远动作,或控制信号改变而执行机构在运行到指定位置时要来回频繁动作许多下才能停下来或根本停不下来。由于执行机构经常处于振荡状态下运行,严重影响执行机构的使用寿命。 1 、“增大死区后能否排除故障”有些执行机构提供了调节死区功能,如果增大死区能消除振荡,证明死区设得过小了。但死区与调节精度有密切的关系,死区增大,调节精度就减小,如果因死区增大而致使精度减小到允许误差范围以外,则此时通过增大死区来消除振荡的做法就不可取。 2 、“死区设得过小”:一般死区在 0.75% ~ 1.5% 比较常见,如果对精度要求没有那么高 , 也有可能设到 2.5% 。 如果死区设为 0.5% ,那么执行机构肯定会产生振荡,这主要是由于执行机构的惰走性和信号的不稳定性造成的。 3 、“回差过大”:引起回差过大的因素主要是机械间隙过大。 4 、“输入信号是否稳定”:可以用电流表直接测量输入信号的稳定性。 5 、“输入信号不稳定”:可能需要更换对应的 IO 模块才能解决问题。 6 、“执行机构的惰走性是否过大”:由于电机转子有惯性,当切掉电机电源后转子还会继续转几圈才能停下来,所以在切断电机电源后执行机构输出轴还会继续 运行一段距离,一般执行机构都带有制动装置,有接触式的(如刹车盘),也有非接触式的(如利用电磁力刹车的能耗制动方式)。 7 、“可能电机刹车有故障或失效”如果制动装置是刹车盘,一般都可以对它进行重新调节。 8 、“行程是否设行过小”:一般执行机构在出厂前都已设定好了标准行程,或者已限定了它的行程范围,如所设定的行程超过了限定值,特别是行程设得过小时,执行机构就有可能产生振荡。 希望以上信息对您有帮助,有相关 进口电动蝶阀 或者电动执行器的问题欢迎与 美国威盾 VTON 的工程师交流。 查看更多
进口电动阀门的泄漏量大的电动执行器问题是什么? 进口电动阀门 是指由电动执行器和阀门组成的控制系统,其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。电动执行器可分为三类,分别用于不同的阀门类别: 1 、角行程: 0~90 °角行程,用于控制球阀、旋塞阀、蝶阀和百叶阀之类的角行程阀门; 2 、多回转式:需要运行超过 360 °才能实现阀门的启闭,主要用于截止阀、管夹阀和隔膜阀; 3 、直行程:输出的是力,产生的是位移,主要用于闸阀和滑板阀。 电动执行器是 进口电动阀门 的非常关键的部件,将决定阀门是否能很好的开启和关闭,保证开到位,关闭不泄漏,国际上著名的 进口电动阀门 的主要品牌有德国西门子 (SIEMENS) 、美国威盾 VTON 、英国罗托克 Rotork ,日本山武 AZBILyamatake ;如果用户选择这些质量可靠的大品牌的电动阀门,一般不会出现关不严,阀门泄流量大的现象,但如果选择一些小品牌,有可能会出现这种情况,那要如何解决呢, 美国威盾 VTON 集团的电动阀门工程师为您排忧解难: “阀门泄漏过大”指执行机构全关时阀门仍有比较大的泄漏量。 可以通过以下方案解决: 1 、“通过就地手轮将阀门关死能否排除故障”的操作方法为先将执行机构切换到就地控制状态,再操作执行机构自带的就地手轮,在阀门关死以前注意排除执行机构本身是否已经走到机构零位(如果出现此情况,需要重新调节 进口电动阀门 与执行机构输出轴的相对位置)。 2 、“阀门故障”:有可能阀芯损坏,或者阀门内有异物。 3 、“跟踪是否在误差范围以内”指执行机构的反馈值与给定值是否在误差范围以内,这个误差一般应小于 1.5% 。 4 、“重新设定行程后能否排除故障”:按照说明书介绍的行程设置方法进行操作。某些执行机构可能带有限位开关,所以还有可能需要对限位开关进行调节。 5 、“行程未设置好”:一般说来应该是零点位置 ( 或叫全关位置 ) 没有设置好。 6 、 “可能阀门选型有误”:如 进口电动阀门 形式、阀门口径、阀门填料等。 查看更多
进口电动执行器不动作的现象分析和解决方法是哪些? 进口电动球阀 是以 美国威盾 VTON 电动执行器为驱动动力,具有旋转 90 °的动作,主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向的自动化控制阀门。电动球阀具有结构紧凑、性能稳、安装方便的特点,在世界工业的很多行业得到越来越多的应用,可以现场操作也可以远距离控制。是自动控制领域最终于的控制元件之一。 进口电动球阀 的核心部分是电动执行器,电动执行器的性能直接决定着电动球阀的性能,一般好的品牌的电动执行器使用寿命应该在 10 年以上,以著名品牌 美国威盾 VTON 品牌和英国罗托克 Rotork 为例,它的进口电动球阀的电动执行器采用 VTT 、 VTTS 、 VQT 、 VCHQ 等四款电动执行机构,覆盖了高中低的不同性能、不同价位。用户也可以指定执行器的品牌与型号,与世界多家五百强保持合作关系。主要分为开关型,智能调节型;这些著名品牌的电动执行器如果正确选型,电动球阀的电动执行器使用过程中一般不会出现什么问题 但如果用户选择一般的品牌或者小品牌的电动球阀电动执行器,有可能会出现一些电动执行器的故障问题,但这些问题是可以排除和解决,美国威盾 VTON 电动球阀的电动执行器的工程师结合多年的经验,得出以下常见想象和解决方式: 说明: (1) “执行机构不动作”指给定信号 ( 或叫控制信号 ) 改变时执行机构没有响应。 (2) “就地手轮能否操动执行机构”指通过在现场操动执行机构自带的手轮,执行机构能否动作。 (3) “阀门卡死或执行机构卡死”:这里的阀门也有可能是风门、挡板等被控对象。如何判断是阀门卡死或执行机构卡死呢?可以把执行机构从阀门上取下来再进行进一步判断。 (4) “就地电动能否操动执行器”指通过在现场按下执行机构自带的手操按钮,执行机构能否动作。 (5) “电路板故障 ( 电机驱动部分 ) 或力矩超限”:如何判断是电路板故障还是力矩超限?如果执行机构有力矩超限报警功能,可以查看是否有报警信息;对于有力 矩保护功能但没有报警功能的执行机构,一般都有力矩开关,此时确认力矩开关是否动作。电路部分的故障除了电路板本身的故障外,如果电机为单相电机,还有可能是分相电容损坏。 (6) “输入信号正常与否”的判断方法可按如下操作进行:如果 进口电动球阀 为开关量型,可直接用万用表的电压挡测量信号是否正常;如果 进口电动球阀 为调节型,可将电流表串入执行器模拟控制信号输入端,看电流值是否与系统给定值相符。 (7) “输入信号故障”证明不是执行机构故障,控制信号有问题。 (8) “控制板输入端阻抗是否正常”的判断方法是先断掉执行机构电源,再断开输入信号,用万用表欧姆档测量模拟输入端的阻抗。对于调节型,输入阻抗一般应在 500 Ω以下(如果说明书上提供了输入端阻抗参数值,可进一步确定测量值是否与说明书一致);对于开关型或两位式,如果执行机构自带伺服控制板,输入阻抗一般应在 1k Ω以上。 (9) “电路板故障(控制信号检测部分)”指执行机构控制电路板发生故障,这一故障为控制信号检测部分电路故障。 (10) “反馈信号是否正常”的判断方法如下:将 进口电动球阀 执行机构分别置于全关位置、全开位置和中间任意一个位置,查看反馈值是否为 0% 、 100% 和介于 0 ~ 100% 之间的一个数。 (11) “是否已设定好执行机构行程”:如不确定是否已设定好行程,参考说明书重新设定行程即可。 如果您还有其他电动球阀以及电动执行器方面的技术咨询,可以联系 美国威盾 VTON 阀门的代理商。 查看更多
来自话题:
进口电动调节阀的电动执行器的常见故障是哪些? 电动执行机构又名:电动执行器,也有称:“电动头”即电动调节阀的驱动装置。是一种能控制阀体直行程或角行程运动的驱动装置。在不同的工业行业应用中也被称为 “阀门遥控装置、阀门电动装置” 电动执行机构使用交流电或直流电作为驱动能源,接受工业自动化控制系统的控制信号,对阀门进行开度控制。 电动执行机构装置,替代了人工操作,提高了工业自动化生产的效率和可靠性。节省了大量的人工成本和运行成本。 进口 电动调节阀 一般有电动执行机构执行器和阀门组成,一般造价较贵,尤其像 美国威盾 VTON 等一些国际大品牌的电动执行器,由于性能稳定,造型优美,价格也不菲,电动调节阀一般用在需要智能控制的比较重要的场合,所以,使用者一般在选择电动调节阀的时候选择大品牌的电动执行器。但再好的东西也有时候会有故障,所以,很有必要分析下电动执行器的常见故障和解决方法: 电动执行机构的故障除了常见的线路短路或断路外,还有伺服放大器和电动机等故障。常见故障分析如下。 一.指示灯故障 1. 故障现象: 给电动执行机通电后发现电源指示灯不亮,伺放板无反馈,给信号不动作。 故障判断和检修过程: 因电源指示灯不亮,首先检查保险管是否开路,经检查保险管完好,综合故障现象,可以推断故障有可能发生在伺放板的电源部分,接着检查电源指示灯,用万用表检测发现指示灯开路,更换指示灯故障排除。 结论:电源指示灯开路会造成整个伺放板不工作。 2. 故障现象:(调试中发现) 电动执行器的执行机构通电后,给信号开可以,关不动作。 故障判断和检修过程: 先仔细检查反馈线路,确认反馈信号无故障,给开信号时开指示灯亮,说明开正常,给关信号时关指示灯不亮,说明关可控硅部分有问题,首先检查关指示灯,用万用表检测发现关指示灯开路,将其更换后故障排除。 结论:关和开指示灯不亮(开路)时可控硅不动作。 二.电阻电容 1 .故障现象: PSL210 执行机构通电后,给定一个信号(例 75% ),执行机构会全开到底,然后回到指定位置( 75% )。 故障判断和检修过程: 根据以上故障现象,首先要判断是伺放板和执行机构那一个有问题。将伺放板从执行机构上拆下,直接将电源线接到 X5/1 和 X5/4 端子上,执行机构关方向动作,将电源线接到 X5/1 和 X5/2 端子上, 进口电动调节阀 执行机构开方向动作,如果执行机构动作不正常,说明故障在执行器上。用万用表测电机绕组正常,再测电容两边的电阻发现有一个开路,将其更换后故障排除。 结论:遇到以上故障现象时,首先要判断故障发生在那一个部分上,最后确定根源。 2. 故障现象: 执行机构通电后给关信号( 4mA )执行机构先全开后再全关。 故障判断和检修过程: 先拆除伺放板,直接给执行机构通电发现仍然存在原故障,检查电阻,电阻阻值正常,说明电阻没问题,检查电机绕组,发现阻值正常,电机没问题。由此故障推断有可能电容坏,重新更换电容,故障排除。 结论:出现该问题时首先怀疑电阻和电容。 三 . 其它 1 、故障现象: 现场只要送 AC220V 电源,保护开关立即动作(跳闸)执行机构伺放保险已烧。 故障判断和检修过程: 首先用万用表检测执行机构上的电机绕组,发现电机绕组的电阻趋向于零,说明电机已短路,再检测抱闸两端电阻,电阻趋向于无穷大,说明抱闸已坏,正常应是 1.45K 左右。最终的处理办法是:更换新的抱闸和电机,把伺放板的保险管装上,重新调试,恢复正常运作。 结论:此情况应是由于抱闸坏了之后把电机抱死而现场没有及时发现,使电机长期处于堵转发热,工作最终使电机相间绝缘破坏所导致的。( PSQ700 ) 2 、故障现象: 进口电动调节阀 执行机构的动作方向不受输入信号的控制。 故障判断和检修过程: 3 、故障现象: 执行机构的动作方向不受伺放板的控制。 故障判断和检修过程: 首先让用户用万用表检测两个限流电阻和移相电容及电机的绕组阻值,用户的检查结果和我们提供的最终数据一致。除了这三个因素以外再没有其它的可能性,用户只想我们派人过去现场,田光日正好去了杭州顺便去了现场,发现其中一个限流电阻开路,让公司给寄一限流电阻过去,此案例说明有此用户根本没有配合我们的工作,有些反映的情况与实际有点差别。 美国威盾 VTON 的技术人员认为影响执行机构转向的三个因素就是①电机( PSL208 )本身的绕组②限流电阻③移相电容 , 以后发生这种情况都有要从这三方面考虑。 4 故障现象: 无论现场给什么信号 进口电动调节阀 电机都不动作, 故障判断和检修过程: 直接在电机绕组间通电,电机也不传,抱闸拆下通电电机还是不转,检测电机绕组阻值均正常,手轮摇执行机构动作正常。检测的结果都正常就是通电时电机不转,此时怀疑电机的转子,把电机拆开,发现转子用手都拧不动,原来转子和电机端盖之间已有一层坚固的灰,把这层灰清除之后,加上一点润滑油,用手就可以拧动了。重新把电机装好并与执行机构配合装上,通电正常,重新调试。 5 、 . 进口电动调节阀 电动调节阀的电动执行器各接插件松动或接线断路或短路。造成接触不良,并增大或降低有关线路阻抗。故障处理方法是检查和拨动连接导线,重新插拔和插入各接插件。 6. 进口电动调节阀 电动调节阀的电动执行器减速器机械传动部件。检查运转是否正常,齿轮啮合是否良好,故障处理方法是更换或修补残缺的齿轮,添加润滑剂。 7. 进口电动调节阀 电动调节阀的电动执行器电源。检查保险丝是否熔断,伺服放大器位置反馈有无冒烟和特殊气味,如变压器外壳绝缘层及电阻烧焦发出糊味。故障处理方法是更换损坏的元器件。 查看更多
来自话题:
进口电动调节阀常见问题有哪些? 进口电动调节阀 是由智能型电动执行器和阀门组成的控制系统,通过接收工业自动化控制系统的信号(如: 4~20mA )来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。实现自动化调节功能。世界上著名的进口电动调节阀品牌主要有 美国威盾 VTON 和美国费希尔 FISHER 随着工业领域的自动化程度越来越高, 美国威盾 VTON 的 进口电动调节阀 正被越来越多的应用在世界各地的各种工业生产领域中 . 与气动调节阀相比具有明显的优点:电动调节阀节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站) . 下面 美国威盾 VTON 的技术工程师就来为大家讲解一下 进口 电动调节阀 常见的一些问题 . 1. 电动调节阀的双密封阀不能当作切断阀 双座阀阀芯的优点是力平衡结构,允许压差大,而它突出的缺点是两个密封面不能同时良好接触,造成泄漏大 . 如果把它人为地 . 强制性地用于切断场合,显然效果不好,即便为它作了许多改进(如双密封套筒阀),也是不可取的 . 2 、电动调节阀的切断阀应尽量选用硬密封 切断阀要求泄漏越低越好,软密封阀的泄漏是最低的,切断效果当然好,但不耐磨 . 可靠性差 . 从泄漏量又小 . 密封又可靠的双重标准来看,软密封切断就不如硬密封切断好 . 如全功能超轻型调节阀,密封而堆有耐磨合金保护,可靠性高,泄漏率达 10-7 ,已经能够满足切断阀的要求 . 4. 直行程 进口 电动调节阀 防堵性能差,角行程电动调节阀防堵性能 直行程阀阀芯是垂直节流,而介质是水平流进流出,阀腔内流道必然转弯倒拐,使阀的流路变得相当复杂(形状如倒“ S ”型) . 这样,存在许多死区,为介质的沉淀提供了空间,长此以往,造成堵塞 . 角行程电动调节阀阀节流的方向就是水平方向,介质水平流进,水平流出,容易把不干净介质带走,同时流路简单,介质沉淀的空间也很少,所以角行程阀防堵性能好 . 5. 角行程电动调节阀的切断压差较大 角行程类阀的切断压差较大,是因为介质在阀芯或阀板上产生的合力对转动轴产生的力矩非常小,因此,它能承受较大的压差 . 6 、双座阀 进口 电动调节阀 小开度工作时容易振荡 对单芯而言,当介质是流开型时,阀稳定性好;当介质是流闭型时,阀的稳定性差 . 双座阀有两个阀芯,下阀芯处于流闭,上阀芯处于流开,这样,在小开度工作时,流闭型的阀芯就容易引起阀的振动,这就是双座阀不能用于小开度工作的原因所在 . 查看更多
来自话题:
进口自力式调节阀带指挥器和不带指挥器的区别是什么? 进口自力式调节阀 ( Self-regulating valve ),是指依靠流经阀内介质自身的压力、温度作为能源驱动阀门自动工作,不需要外接电源和二次仪表。这种自力式调节阀都利用阀输出端的反馈信号(压力、压差、温度)通过信号管传递到执行机构驱动阀瓣改变阀门的开度,达到调节压力、流量、温度的目的。 目前世界上生产自力式调节阀的著名的厂家主要是 美国威盾 VTON ,它的自力式调节阀主要分为自力式压力调节阀,自力式温度调节阀,自力式流量调节阀。而自力式压力调节阀是最主要的一种。 自力式压力调节阀 光看字面上的意思就知道是调节管道内部的压力的,进口自力式压力调节阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源,引入执行机构控制阀芯 位 置,改变两端的压差和流量,使阀前 ( 或阀后 ) 压力稳定。具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动小等优点,广泛应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。 以美国威盾 VTON 的产品为例,自力式调节阀可分为直接作用式和间接作用式,直接作用式就是不带指挥器的调节阀,间接作用式是指 带指挥器的自力式调节阀 ,那么这两种自力式调节阀有什么区别呢,在什么不同的情况下使用呢,工作原理是什么, 美国威盾 VTON 的工程师给您详细讲解: 1 、直接作用式不带指挥器压力调节阀, 直接作用式调节阀又称为弹簧负载式调节阀,其结构内有弹性元件:如弹簧、波纹管、波纹管式的温包等,利用弹性力与反馈信号平衡的原理。 2 、间接作用式带指挥器压力调节阀, 间接作用式调节阀,增加了一个指挥器(先导阀)它起到对反馈信号的放大作用然后通过执行机构,驱动主阀阀瓣运动达到改变阀开度的目的。 3 、带指挥器的压力调节阀也是控制下游流体压力调节器 . 其特点是 : 控制精度高,可比一般直接操作型调压阀高一倍左右 ; 调节压差比大 ( 如阀前 0.8MPa, 阀后 0.001MPa) ,特别适合微压气体控制。带指挥器的压力调节阀要比不带指挥器的压力调节阀价格高很多。 总结,一般要调节阀后压力的压力为 3KP 以内要用带指挥器的 压力调节阀 。 查看更多
进口水用减压阀和进口气体用减压阀有什么区别? 减压阀按照过流介质来分可以分为水用减压阀和气体减压阀。绝大多数减压阀都为气体减压阀,关于气体减压阀是否能用于水,答案是部分可以,但是使用寿命也不会很长,下面就从美国威盾 VTON 的水用减压阀和气体减压阀的特征来分析 进口 水用减压阀 和 进口 气体减压阀 的区别。    1 、两者最大的区别在于过水的减压阀没有压力自排放功能,而过气的有 . 一般的气体减压阀带压力自排放功能的,其排放口都是直接排大气的,如果过液时也有这样的设计将会污染工作场所。    2 、减压阀用于气体时,在入口端都有一个过滤器,以防止气体中杂质对阀内件造成损坏,而用于液体时则不能带该过滤器。    3 、 进口 水用减压阀 都有着比用于气体的减压阀更坚硬的阀座。这个设计主要考虑到液体会对阀座造成更大的冲击力,所以将 进口 气体减压阀 当做水用减压阀使用时,往往会造成较短的使用寿命。    4 、水用减压阀的内部流道也有特殊的设计,能防止水锤对阀内件的冲击。减压阀中可用于水的型号也是比较多的,比较常用的,流量比较大的有黄铜减压阀 , 用于腐蚀性液体时可用不锈钢减压阀。批量安装于机械设备上时,考虑到成本因素,可使用塑料液体减压阀等。 气体减压阀首选 美国威盾 VTON 品牌 ,气体减压阀一般是膜片式结构,其精度较高。气体减压阀利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动阀芯调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。而 进口 水减压阀 多为活塞式结构,其精度和稳定性没有气体减压阀那么好,在压力,温度和规格允许的情况下,气体减压阀可以当水减压阀用,但是水减压阀一般不能用作气体减压阀。 查看更多
进口蒸汽减压阀和进口水用减压阀有什么区别? 蒸汽和水是最主要的两大流体介质,而且经常需要减压阀,如果选型不当,容易造成减压效果差,或者完全起不到减压作用,因此,很有必要弄清楚蒸汽减压阀和水用减压阀的区别。本文结合 美国威盾 VTON 的减压阀的产品特征,分析两者的区别和选型应用: 一、 蒸汽减压阀 主要介质是蒸汽或其它气体。一般的蒸汽减压阀采用先导活塞式结构,美国威盾 VTON 的 VCS17 蒸汽减压阀和 VCS25 蒸汽减压阀采用先导薄膜式结构。先导式减压阀主要是由导阀和主阀两部分组成,通过导阀作为先导阀来控制主阀的阀芯动作,控制精度比较高。蒸汽减压阀零部件都为金属材料可以耐高温,一般≤ 300 ℃ 二、 水用减压阀 主要介质为水或其它液体。美国威盾 VTON 的 VCS12 水用减压阀采用薄膜式或活塞式结构,薄膜式可以用于低压工况,对介质压力变化反应快。活塞式结构可用于高压工况,解决了薄膜不耐高压的问题。 VCS200 水用减压阀同样采用先导薄膜式结构或先导活塞式结构,其主要应用楼宇供水减压。内螺纹不锈钢水用减压阀和支管减压阀采用螺纹连接,主要用于小口径管路。 三、 两者的区别和应用 1、 进口 水用减压阀 ,一般工作温度在 100 度以下,所以阀芯可以使用诸如 EPDM , PTFE 等材料。使用这种材料属于软密封,对阀座的加工精度要求不高。而且这些材料可以直接当膜片使用。液体的流速较低,一般 2-3m/s 。对阀座和阀芯的材料坚硬程度和耐磨性上没有太高的要求。 2、 进口 蒸汽减压阀 ,阀芯和阀座采用硬密封。即金属表面和金属表面接触来密封。对阀座和阀芯的加工精度要求比较高。而且蒸汽流速一般为 15-20m/s. 如果蒸汽干度下降,还会有水滴冲刷阀座。对阀座的材料要求也很高。很明显,蒸汽阀门还要配膜片来驱动阀芯,结构也要比液体减压阀复杂的多。 如果您对品质的要求较高,想选用性能稳定,使用寿命长的减压阀,预算足够的话,建议您选用 美国威盾 VTON 的减压阀。 查看更多
进口活塞式减压阀和进口膜片式减压阀有什么区别? 进口 减压阀 是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内的阀门。比如,以减压阀为主打产品的国际减压阀著名品牌 美国威盾 VTON ,它的减压阀按使用介质划分,主要分为水用减压阀,气体减压阀,蒸汽减压阀,油用减压阀;以结构形式划分的话,主要可以分为进口活塞式减压阀和进口膜片式减压阀,本文,先对这两种减压阀进行对比和区别选用: 1 、进口活塞式减压阀 活塞式减压阀集两种阀―导阀和主阀―于一体。导阀的设计与直接作用式减压阀类似。来自导阀的排气压力作用在活塞上,使活塞打开主阀。如果主阀较大,无法直接打开时,这种设计就会利用入口压力打开主阀。 活塞式减压阀 的工作由阀后压力进行控制。当压力感应器检测到阀门压力指示升高时,减压阀阀门开度减小;当检测到减压阀后压力减小,减压阀阀门开度增大,以满足控制要求。 活塞式减压阀——该阀门的减压比必须在一定程度上高于系统值; 即使在最大或者最小流量时它也应该能够对正作用或者反作用控制信号做出响应。这些阀门应该针对有用控制范围选择,即最大流量的 20% 到 80% 。正常为等比型或者具有等比特性。这些类型的阀门本身具有比例控制所要求的最佳流量特性及流量范围。 弹簧活塞式减压阀主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成,是弹簧薄膜式减压的换代产品。利用活塞直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成减压稳压功能。本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管,节省设备。也可在通常的冷热水管网中,起减压稳压作用。 活塞式减压阀主要用于气体,蒸汽的管道中。 2 、进口薄膜式减压阀 适用于工作温度 0 ~ 90 摄氏度的水和非腐蚀液体管路上。在高层建筑的冷热水供水和消防供水系统中,可取代常规分区水管,简化和节省系统的设备,降低工程造价。 在这种类型的减压阀中,双膜片代替了内导式减压阀中的活塞。这个增大的膜片面积能够打开更大的主阀,并且在相同的管道尺寸下,其容量比内导式活塞减压阀更大。另外,膜片对压力变化更为敏感,精确度可达 +/-1% 。精确性更高是由于下游传感线的定位(阀的外部),其所在位置气体或液体动荡更少。该减压阀非常灵活,可以采用不同类型的导阀(例如压力阀、温度阀、空气装载阀、电磁阀或几种阀同时配套适用)。 比如, 美国威盾 VTON 的膜片式 减压阀 主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成减压稳压功能。 弹簧薄膜式减压阀在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管,节省设备。 也可在通常的冷热水管网中,起减压稳压作用。 弹簧薄膜式减压阀调压、稳压动作平稳,适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。 查看更多
进口自力式氮封阀的原理和特征是什么? 进口 自力式氮封阀 (即氮封装置)主要用于储罐顶部氮气压力恒定控制,以保护罐内物料不被氮化及储罐安全。氮封阀由快速泄放阀及 美国威盾 VTON 自力式微压调节阀两大部分组成。快速泄放阀由压力控制器及单座切断阀组成。 储罐内压力升高至设定压力时,快速泄放阀迅速开启,将罐内多余压力泄放。微压调节阀在储罐内压力降低时,开启阀门,向罐内充注氮气。因微压调节阀必须使用在压力为 0.1Mpa 压力以下,现场压力较高,必须安装美国威盾 VTON 压力调节阀将压力降低至 0.1Mpa 以下才可使用。公称压力 0.1Mpa ,压力可按分段设定,从 0.5Kpa 至 66 Kpa 以下,介质温度≤ 80 ℃。 结合美国威盾 VTON 的产品分析和总结, 进口自力式氮封阀 有以下特点 ( 1 )无需外加能源,能在无电、无气的场合工作,既方便又节约能源,降低成本。 ( 2 )氮封装置供氮,泄氮压力设定方便,可在连续销售的条件下进行。 ( 3 )压力检测膜片有效面积大,设定弹簧刚度小、动作灵敏、装置工作平衡。 ( 4 )采用无填料设计,阀杆所受磨擦力小、反应迅速、控制精度高。 ( 5 )供氮装置采用指挥器操作,减压比可达 100:1 ,减压效果好、控制精度高。 ( 6 )为确保储罐的安全,需在罐顶设置呼吸阀。 ( 7 )呼吸阀公起安全作用,避免了常规氮封装置中启闭频繁易损坏的缺陷。 查看更多
进口氮封装置主要包含哪些产品? 一、 进口 氮封装置 ,它是由控制阀门、执行器、压力弹簧、指挥器、脉自力式氮封阀 ( 结构图 ) 冲管等部件组成。主要用于保持容器顶部保护气体 ( 一般为氮气 ) 的压力恒定,以避免容器内物料与空气直接接触,防止物料挥发、被氧化,以及容器的安全。特别适用于各类大型储罐的气封保护系统。消费者普遍好评的进口氮封装置品牌 美国威盾 VTON 的产品具有节能、动作灵敏、运行可靠、操作与维修方便等特点。广泛应用于石油、化工等行业。 二、进口氮封装置主要供氮装置和泄氮装置 供氮装置,也叫 供氮阀 ,将设在罐顶的取压点的介质经导压管引入检测机构,介质在检测元件上产生一个作用力与与弹簧、预紧力相平衡。当罐内压力降低至低于供氮装置压力设定点时,平衡破坏,使指挥器阀芯,打开,使阀前气体经减压阀,节流阀、进入主阀执行机构上、下膜室,打开主阀阀芯,向罐内充注氮气;当罐内压力升至供氮装置压力设定点,由于预设弹簧力,关闭指挥器阀芯、由于主阀执行机构中的弹簧作用,关闭主阀,停止供氮。    泄氮装置,也叫 泄氮阀 ,该装置采用内反馈结构,介质直接经阀盖进入检测机构,介质在检测元件上产生一个作用力与预设弹簧预紧力相平衡。当罐内压力升高至高于泄氮装置压力设定点时,平衡被破坏,使阀芯上移,打开阀门,向外界泄放氮气;当罐内压力降至泄氮装置压力设定点,由于预设弹簧力作用,关闭阀门。 . 查看更多
进口氮封装置的安装和使用注意事项是什么? 进口 氮封装置 可以保持容器顶部气体压力的恒定 , 这样是可以避免容器内部的物料跟空气直接接触 , 防止物料的挥发 美国威盾 VTON 的售后工程师根据经验总结, 进口氮封装置 的使用方式和注意事项: 首先在使用氮封装置前 , 要对装置进行精确的控制 , 向罐内添加物料时 , 液面会不断的上升 , 如果罐内压力升高比较快的话 , 要把泄气阀打开 , 向外界释放氮气 , 在开启阀门之前 , 要让介质慢慢的流入阀体 , 拧开指挥器护罩 , 在调节指挥器螺钉 , 让阀后压力到设定值上 , 在拆卸氮封装置的时候 , 要保护好精密零件的表面 , 拆装阀座时 , 要使用专用工具 , 关于氮封装置的阀门维护 , 要定期进行 . 汤浅蓄电池代理表示 , 装置阀门要垂直安装在水平管道上 , 阀体跟管道的连接件最好使用法兰 . 在泄压的时候一定要注意安全 . 查看更多
来自话题:
进口氮封阀的工作原理是什么? 进口氮封阀的工作原理是什么 进口氮封阀 是一种高精度的 KP 级别的用于保持氮气压力在一个设定值的自力式调节阀,无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源,自动控制阀门介质流量,使阀后压力保持恒定的压力稳定装置。从 美国威盾 VTON 的 氮封阀 的安装、调试和应用中,总结以下原理:  ( 1 )当氮封阀关闭时,主阀的活塞是在一个密封室内,当储罐压力等于或大于设定的压力时,膜片就被向上顶起,气导阀在弹簧的作用下向上移动,把气导阀上的密封圈紧紧压在阀座上,关闭了控制气的进口,同时特殊阀芯室的压力增加并接近氮气总管的压力,此压力通过内部通道,从特殊阀芯室传到主阀阀芯室。主阀的活塞就处于氮气总管压力的作用,由于主阀阀芯上、下所受气体压力平衡,所以主阀阀芯在自重和弹簧的作用下将阀门紧密关死。   ( 2 )氮封阀打开时,当储罐压力稍微低于设定压力时,膜片因为感应压力下降而向下移动,推动气导阀打开,氮气经过孔板、气导阀的出口进入储罐,使储罐内的压力增加,同时气导阀的特殊阀芯室的压力下降,氮气通过内部通道从特殊阀芯室进入主阀阀芯室。由于主阀阀芯的活塞面积大于主阀阀座孔面积,并有弹簧的弹力和主阀的重量,所以当储罐压力稍微低于设定点时,特殊阀芯室和主阀阀芯室的压力降低很小,主阀仍然保持关闭,氮气只从气导阀进入储罐。 性能原理达到世界先进水准的品牌主要是 美国威盾 VTON 品牌,氮封阀广泛应用于世界各地的物料储罐系统中 。 查看更多
氮封阀和呼吸阀的有什么区别? 氮封阀和呼吸阀的有什么区别 一、氮封阀 是一种高精度的 KP 级别的用于保持氮气压力在一个设定值的自力式调节阀,无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源,自动控制阀门介质流量,使阀后压力保持恒定的压力稳定装置。现已广泛用于连续送气的天然气采输,城市煤气以及冶金、石油、化工等工业生产部门。 目前,进口氮封阀的代表性品牌是 美国威盾 VTON , 它的特点:控制精度高,可比一般 ZZY 型直接操作型调压阀高一倍左右。   调节压差比大(如阀前 0.8MPa, 阀后 0.001MPa )特别适合微压气体控制。   压力设定在指挥器上实现,因而方便、快捷、省力省时可在运行状态下连续设定。。 二、呼吸阀 呼吸阀是指装于储罐顶部,用于呼气和吸气,保证储罐安全的的阀门。以得到广泛应用的美国威盾 VTON 品牌的呼吸阀为例,保持呼吸阀是维护储罐气压平衡,减少介质挥发的安全节能产品,呼吸阀充分利用储罐本身的承压能力来减少介质排放,其原理是利用正负压阀盘的重量来控制储罐的排气正压和吸气负压;当往罐外抽出介质,使罐内上部气体空间的压力下降,达到呼吸阀的操作负压时,罐外的大气将顶开呼吸阀的负压阀盘顶开,使外界气体进入罐内,使罐内的压力不再继续下降,让罐内与罐外的气压平衡,来保护储罐的安全装置。 三、二者的区别 一般大中型储罐常压储罐都需要氮封,目的有二:一是保证储罐内的压力始终维持在一定压力。呼吸阀从字面就可以理解,即可以向外呼气又可以向里吸气。当罐内的压力低于要求值时,冲氮增加压力;当罐内压力高时,呼吸阀会自动排除氮气。第二个目的就是氮气可以隔绝空气和罐内的介质,以防止介质被氧化等导致产品不合格或发生意外。 氮封阀主要用于储罐顶部氮气压力恒定控制,以保护罐内物料不被氮化及储罐安全。当储罐往外出料时,储罐内压力降低, 氮封阀 打开往里补充氮气,呼吸阀的作用是保证储罐安全的,储罐内压力过高,呼吸阀可以往外呼,如果氮封阀出现故障,储罐内压力过低时,呼吸阀会工作往储罐内吸入空气,保证储罐不被吸扁。为了保证氮封装置内部的气体不直接跟空气接触 , 防止物料的挥发 , 氮封阀不仅可以保证气体的压力恒定 , 还可以防止物料的挥发 , 来保证容器的安全 . 接着就是呼吸阀的数值调整 , 在上述数值调整中 , 为了避免呼吸阀的启动 , 要让呼吸阀的设定值大于泄压阀的设定值 . 无动力风机代理表示 , 在氮封装置的使用过程中 , 也会利用压力阀来控制压力阀芯的位置 , 改变阀门内部的流量介质 . 查看更多
来自话题:
进口氮气调节阀(氮封阀氮封装置)采用什么材质? 一、先了解氮气和它的特征 氮气,化学式为 N2 ,通常状况下是一种无色无味的气体,而且一般氮气比空气密度小。氮气占大气总量的 78.08% (体积分数),是空气的主要成份。在标准大气压下,冷却至 -195.8 ℃时,变成没有颜色的液体,冷却至 -209.8 ℃时,液态氮变成雪状的固体。氮气的化学性质不活泼,常温下很难跟其他物质发生反应,所以常被用来制作防腐剂。但在高温、高能量条件下可与某些物质发生化学变化,用来制取对人类有用的新物质。 氮气的特征 : 外观与性状:无色无臭气体。 溶解性:微溶于水、乙醇。 主要用途:用于合成氨,制硝酸,用作物质保护剂,冷冻剂。 pH 值: 熔点 ( ℃ ) : -209.8 相对密度 ( 水 =1) : 0.81(-196 ℃ ) 沸点 ( ℃ ) : -195.6 相对蒸气密度 ( 空气 =1) : 0.97 闪点 ( ℃ ) :无意义 辛醇 / 水分配系数:无资料 引燃温度 ( ℃ ) :无意义 爆炸下限 [%(V/V)] :无意义 临界温度 ( ℃ ) : -147 爆炸上限 [%(V/V)] :无意义 临界压力 (MPa) : 3.40 饱和蒸气压 (kPa) : 1026.42(-173 ℃ ) 物理性质 : 通常状况下是无色无味的气体 , 难溶于水 . 密度比空气密度略少 . 化学性质 : 氮气的化学性质不活泼 , 常温下难与其他物质发生化学反应 . 在当改变条件时 , 如在调温下可与其他物质发生 氮原子有较强的非金属性,在氮分子中有共价叁键,键能大,所以氮气化学性质不活泼。但在高温下,破坏了共价键,氮气可跟许多物质反应 和氧气反应: N2+O2=2NO 和氢气反应: N2+3H2=2NH3 和活泼金属反应: 3Mg+N2=Mg3N2 用途:可用于合成氨,液氮气作冷冻剂,氮气可用于储藏粮食 二、进口氮气调节阀 进口 氮气调节阀 也叫氮封阀,氮封装置,供氮阀,泄氮阀 氮气调节阀主要用于储罐顶部,来维持储罐的微正压,隔离物料与外界的接触,减少物料的挥发和浪费,保护储罐安全。以为使用的都是比较重要的场合,而且有的无聊珍贵,氮气也有一定的腐蚀性,所以,按 美国威盾 VTON 品牌的调节阀工程师的建议,一般 氮气调节阀 都采用不锈钢 316 或者 316L 材质。 查看更多
来自话题:
海水用的电磁阀用什么材质? 一、了解海水: 海水 pH 值是测量海水酸碱度的一种标志。海水由于弱酸性阴离子的水解作用而呈弱碱性。海水 pH 变化不大,一般在 8 左右。海水 pH 值因季节和区域的不同而不同:夏季时,由于增温和强烈的光合作用,使上层海水中二氧化碳含量和氢离子浓度下降,于是 pH 值上升,即碱性增强,冬季时则相反, pH 值下降。在溶解氧高的海区, pH 值也高;反之, pH 值就低。 二、了解电磁阀: 进口电磁阀 ( Electromagnetic valve )是直用电磁驱动阀门开启和关闭的阀门,用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。 三、流通介质为海水的电磁阀称为 海水电磁阀 ;国际上著名的海水电磁阀品牌主要有美国威盾 VTON 、德国宝德 burkert 。那么海水电磁阀一般使用什么材质呢? 高强度耐海水腐蚀马氏体时效不锈钢 00Cr16Ni6Mo3Cu1N 高强度耐海水腐蚀不锈钢 00Cr26Ni6Mo4CuTiAl 耐海水不锈钢 Yus270 ( 20Cr - 18Ni - 6Mo - 0 . 2N ) 通俗点说,因为海水有强的酸碱性, 美国威盾 VTON 的技术工程师建议您使用不锈钢 316 或者 316L 材质,或者全四氟的材质电磁阀。 查看更多
进口气体钢瓶减压阀的进出口接口有哪些规格? 首先,我们以销量排名前列的代表性品牌美国威盾 VTON 的气体钢瓶减压阀为例,分析下钢瓶减压阀的特征, 进口气体钢瓶减压阀 , The gas cylinder pressure reducing valve ,就是将气体钢瓶中的高压气体减为实验及工况所需的低压气体压力的减压阀。采用活塞式减压结构,输出压力稳定,主要用于石油化工、化纤、照明电器、热处理、冶金、玻璃、食品、医药、电子、国防航天、航空等主导领域的氮气钢瓶,氧气钢瓶,氦气钢瓶,氢气钢瓶,氩气钢瓶,乙炔钢瓶的出口减压。 要选好用好气体钢瓶减压阀, 1 、要知道减压阀的进口压力和出口压力; 2 、知道所用的气体钢瓶说要的接口规格: 美国威盾 VTON 的销售工程师根据销售经验总结:氧气,氮气,二氧化碳,氩气,氦气的气瓶减压阀是通用的,进口的接头都是 G5/8 ,出口标准的是 M16*1.5 ,也可以是卡套接口,或者宝塔接头;而不能通用的是氢气减压阀,甲烷减压阀,他们的进口规格是 W21.8 反螺纹,乙炔减压阀的是兰扎架,丙烷减压阀的是 M22*1.5 ,出口标准的是 M16*1.5 ,也可以是卡套接口,或者宝塔接头; 查看更多
哪些进口气体钢瓶减压阀接口可以通用? 一、首先,我们要了解什么是气体钢瓶减压阀? 进口气体钢瓶减压阀 , The gas cylinder pressure reducing valve ,就是将气体钢瓶中的高压气体减为实验及工况所需的低压气体压力的减压阀。采用活塞式减压结构,输出压力稳定,主要用于石油化工、化纤、照明电器、热处理、冶金、玻璃、食品、医药、电子、国防航天、航空等主导领域的氮气钢瓶,氧气钢瓶,氦气钢瓶,氢气钢瓶,氩气钢瓶,乙炔钢瓶的出口减压。 各种气体一般都是贮存在专用的高压气体钢瓶中,使用时通过减压阀使气体压力降至实验所需范围,再经过其它控制阀门细调,使气体输入使用系统。由于气瓶内压力较高,而气焊和气割和使用点所需的压力却较小,所以需要用减压器来把储存在气瓶内的较高压力的气体降为低压气体,并应保证所需的工作压力自始至终保持稳定状态。比如, 美国威盾 VTON 的钢瓶减压阀,是采用不锈钢 316 材质,带双压力表,将高压气体降为低压气体、并保持输出气体的压力和流量稳定不变的调节装置。 二、由于钢瓶有很多种,再采购气体钢瓶减压阀的时候,很容易混淆,造成接口对不上,那么哪些接口一样,钢瓶减压阀可以通用呢,以目前使用最广泛的 美国威盾 VTON 的气体钢瓶减压阀为例,氧气,氮气,二氧化碳,氩气,氦气的 气瓶减压阀 是通用的,进口的接头都是 G5/8 ,出口标准的是 M16*1.5 ;而不能通用的是氢气,甲烷, W21.8 反螺纹,乙炔是兰扎架,丙烷 M22*1.5 ; 查看更多
简介
职业:深圳名阀进出口贸易有限公司 - 经理
学校: -
地区:广东
个人简介: 深圳名阀进出口贸易有限公司,隶属香港鸿基集团旗下企业, 总部 位处 中国 主要港口城市 - 深圳 ,主要从事阀门产品的国际和国内贸易,以及阀门等流体控制技术服务为一体的综合型企业,是国际著名品牌美国威盾VTON,德国力特LIT,日本阀天VENN授权代理商, 得到了全球合作伙伴与客户的广泛认同 。 主要经营产品有: 进口调节阀,进口电磁阀,进口低温截止阀,进口低温减压阀,进口卫生级阀门,进口卫生级球阀,进口卫生级蝶阀,进口高压球阀,进口隔膜阀,进口电动调节阀,进口气动调节阀,进口自力式调节阀,进口铸钢球阀,进口不锈钢球阀,进口截止阀,进口气瓶减压阀,进口氮气减压阀,进口蒸汽减压阀等 ;其业绩广泛覆盖水利,市政,电厂, 化工 , 石油、采矿、液化 天然气 气、 蒸汽、 食品、制药、等领域 。 公司始终坚持“重质量,讲信誉”为宗旨。我们将为客户提供最优质的 产品 和服务 ,与新老朋友共创美好未来! 查看更多