请问是否有国家标准要求氮气置换管线上必须设置止回阀? 你好,我发表一下自己的愚见。 首先判断你的氮气管道是否是公用管道,如果是的话,就需要设置止回阀,目的是避免物料污染公用管道及相连的设备产生危险。 依据:GB50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版),第7.2.7条(见图片) 大部分氮气置换应该属于间歇使用,所以,必须设置止回阀和一道切断阀, 或者设置两道切断阀。 查看更多
来自话题:
车间环氧乙烷计量罐安全问题? 你好,本人经验不多,希望能一起讨论学习。我觉得安全措施应该包括以下几点: 1、在计量罐下方设置不低于150mm的围堰。依据GB50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版),5.2.28 凡在开停工、检修过程中,可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。 2、在泄漏点5m范围内设置可燃气体探测器。依据GB50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版)5.1.3 在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内,应按区域控制和重点控制相结合的原则,设置可燃气体报警系统。 3、计量罐、管道、法兰进行静电接地及跨接。依据GB50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版),9.3.1 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道,均应采取静电接地措施。 4、计量罐设置氮气管线,每次进料前进行氮气置换。依据 常识。 5、计量罐张贴MSDS或安全标签,职业危害告知卡; 6、按照GB7231涂刷管道识别色,管道安全标识、张贴流向、物质名称。 7、液位计要有最高液位和最低液位红线,液位计如果选的是玻璃液位计则需要有保护套防止玻璃撞裂泄露。 8、15m范围内设置淋洗设施。 查看更多
来自话题:
是否需要装探测器? GB/T50493-2019《石油化工挂燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.1在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内,泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时,应设置可燃气体探测器;泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时,应设置有毒气体探测器; 可燃气体定义:又称易燃气体,甲类气体或甲、乙A类挂燃单体气化后形成的挂燃气体或挂燃蒸气。 有毒气体定义:劳动者在职业活动过程中,通过皮肤接触或呼吸挂导致死亡或永久性健康伤害的毒性气体或毒性蒸气。 显然液碱既不是可燃气体,也不是有毒气体,按照标准不需要安装气体探测器! 查看更多
来自话题:
室内储罐需要设置防火堤与围堰么? 如果储存量不大于一昼夜的使用量,属于车间中间罐,算作车间的附属装置,需要设置大于150mm高的围堰。 如果就是用来存储使用,就需要做防火提,并且不能放车间里,甲类储罐和厂房有防火间距 查看更多
来自话题:
消防控制室和控制室布置? 第二个问题:火灾自动报警系统分为三种形式,1、区域报警系统;2、集中报警系统;3、控制中心报警系统。 集中报警系统和控制中心报警系统是需要设置消防控制室,区域报警系统不需要设置消防控制室。 法规:GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范: 3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定: 1仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。 2不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。 3设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。 查看更多
来自话题:
化工装置设计规范全套 HG/T20636-HG/T20639? 哈喽000000000000 查看更多