平盖上开孔问题? 楼主:人有三迷 你这是几迷啊?常压罐还要计算补强?!查看更多
系统中的SI点是什么点??? 脉冲输入是pi查看更多
氧气送出阀前后为什么要加蒙乃尔材料的管道? 安全考虑! 特别是你们压力很高,阀前85公斤,阀后压力多少?有的时候会比较低。进出这个阀门的气速很高,波动也很大,如果用其他管材容易产生静电火花,然后把管道烧了。 当流速稳定后,管道可以换回正常材质。查看更多
来自话题:
关于催化装置吸收稳定岗位干气系统? 回复 18# 397606853 我装置在正常生产时是不会出现憋压,因为有常压炉、锅炉、余锅都会使用高压瓦斯;但是在开工调整时,炉子没点燃,火炬高压瓦斯仅为dn20的管线,会造成憋压;再加上稳定系统开工升温有不凝气需要排放,所以压力超高。查看更多
Thermoflow 18 演示版? 这版本好像解密的都不行呢,还是去找13或19吧查看更多
请教几个仪表与电气连接的问题? dcs输出的接点有常开也有常闭。可以是长信号也可以是脉冲信号,这都可以通过组态来实现。 dcs实现启停控制有两种方式: 1、采用长信号接点。这时启和停就可以共用一对接点。接点闭合表示启,接点打开表示停。 2、采用脉冲信号。这时启和停分别用一对接点。跟按钮功能类似!查看更多
焦化液化气脱硫脱硫醇总硫高? 你们装置规模多大?液化气总硫多少?现在采用的是那家脱硫醇技术?查看更多
关于施工图的问题? 楼主首先要看清楚电源是从a处引进来的。查看更多
来自话题:
新氢压缩机切换? 单向阀不漏就开着好了,如果漏的就只能先关。等压缩比建立后,出口压力与系统快平衡时再开,体力活。 应该打开三级出口闸阀和球阀并检查三级出口单向阀是否内漏,如果内漏应立即关闭一道阀门在压缩机升压之前再打开。如果不内漏,可直接打开。 查看更多
乙烯、丁烯混合,为什么会降温呢?真心不明白,求解释? 敢问用的是什么方程? 我试了pr,srk,bk10,甚至ideal都是要降到10度左右的~ 昨天用的srk,只降了0.5 又试了下, 用pr的确降了好几十度,除此之外都是降低零点几,不懂了!!! 你算的都是降很多的吗?怎么会有这种情况? 查看更多
气体分馏方面? 气分资料一箩筐 https:///thread-432461-1-1.html 这里很多哦 呵呵查看更多
加氢装置:二硫化碳罐水封好,还是氮封好? 还能问一下,是卧式罐还是立时罐?查看更多
Aspen最新QQ群(热电厂方向)? 好的啊 我要加入 好的啊....欢迎....查看更多
光端机那家好? 能用进口的 不用国产的 不变的原理查看更多
大家有听过《设计简单稳健的化工流程》一本书吗? 化工厂的简单与稳健化设计 [平装] ~ j.l.a.柯仑(j.l.a.koolen) (作者), 刘辉 (译者), 阎建民 (译者), 杨茹 (译者)查看更多
制氢中变气空冷器,经常性泄露,求高手制氢空冷器材质选 ...? 出想过几次,官箱丝堵漏。查看更多
来自话题:
孔板流量计测量气体的安装的方式? 介质向上应该是没什么问题,向下还没有见过!就是不知道可以不?查看更多
多晶硅生产中一般分几个车间? 一般按照工艺流程来分,分厂建制可分为供辅(水、汽、电等)、合成提纯、还原氢化、质检,然后再安各厂工艺细分部门。查看更多
煤制油对煤种的要求? 一般为低变质或者中等变质的煤,如肥煤等查看更多
塔各层平台上设置公用工程站,还用再设消防竖管吗? 要设的,工艺水与消防水在供水方面的持续和稳定性要求差别很大,不能代替。消防水供电回路是单独设置的,根据装置的情况其负荷等级也不同,石化规要求都按一级负荷设置。而且消防水池的储量也必须达到一次火灾的用量。查看更多