首页
小傲娇
影响力0.00
经验值0.00
粉丝10
生产管理人员
来自话题:
PKS系统操作站数据读取方式? 操作站有flex和console站两种,flex站通过服务器读取实时数据,console站可以直接从控制器读取。也就是说如 ... 你好,pks的客户端的软件不是hmi吗?这个软件是直接读取服务器里面的数据,还是直接可以读取logix5000里面啊 查看更多
EPKS,C系列AI卡件有源通道不足? 看附件的文章。查看更多
罐区照明用高杆投光灯的功率选择? 高杆灯?你是准备在消防通道里装路灯还是给罐区装二三十米高的那种高杆灯?查看更多
来自话题:
定量装车系统? 流量计、气动两段阀都是一样的,静电溢油保护器是不一样的! 我做过的有一台泵带一个上装一个下装的情况。查看更多
来自话题:
压比是10的往复式压缩机需要几级压缩? 3-4级 按压比二级压缩有点高了,三级应该合适 查看更多
Fluent技巧? 好好哈哈很好支持 我是初学者,对我很有用,谢谢您啊!查看更多
来自话题:
离心泵在安装过程中要找正几次啊? 标高就是泵的底座底面相对整个项目零基准线的高度。 对泵类安装,标高对其影响并不大,高或低10公分内都影响不大。设备标高通常由基础制作决定,设备与基础间有30-70mm的高度可以自由调节。 查看更多
煤气净化的问题? 分离槽多放渣可减少焦油含渣,降低界面减少水中含油。可联系13754128540详谈。查看更多
自己多年收藏的一些东西,需要的看看? 没有钱就下载不了呗查看更多
来自话题:
怎么减少汽相粘釜? 我厂130的釜是从釜顶冷凝器中心管进入喷涂,喷头在聚合釜顶部,可以较有限的喷涂,另一般喷头是在液位线以上的呀,应该不会影响所谓的死角。倒是高压清洗有死角查看更多
电脑重装后,CS3000安装不上。? 把网卡驱动卸掉之后重新装下查看更多
如何拉伸冷箱使之变大? 对呀对呀,可以对图标大小进行修改。查看更多
BHA与BHT的测定——气相色谱法(一)? 是国标吗? 好像是油脂中抗氧化剂的检测? 查看更多
氩塔的层数问题? 氩气?貌似直接产氩气的不是很多的, 都是整段规整填料, 至于塔板层数,一般的是理论塔的高度,塔板很少的查看更多
管壳式换热器支持板如何流动? 问的有点蒙查看更多
来自话题:
德士古气化炉下降管堵的原因? 回复 8# 一点儿 应该还有气化炉温度,气化炉的液位,渣口压差!查看更多
来自话题:
关于DCS操作的问题?? 觉得还是应该在内部优秀人员中选拔,因为他们对流程非常熟悉。培训起来也会更快,素质也更高,对工艺的理解深刻得多。而且dcs操作和现场操作是紧密联系起来的,尤其是事故状态下。如果内操对现场不熟悉,指导外操干活就会很乱,事故处理就是和时间在赛跑,有时哪怕是赢得一分钟的时间,也是宝贵的。二次事故的发生往往就在这一分钟之内。查看更多
扣分的问题? 这好像不说理啊!查看更多
来自话题:
NaOH吸收氯气? 2# huawei 手册上写的是次氯酸钠只能以液态存在啊?查看更多
最近环保查的紧,你们单位有没有受到影响? 受到影响,环保的权利大极了。查看更多
简介
职业:江西博雅欣和制药有限公司 - 生产管理人员
学校:临沂师范大学 - 化学化工学院
地区:青海省
个人简介:给青年人最好的忠告是让他们谦逊谨慎,孝敬父母,爱戴亲友。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值