为仪表人员争口气,求一套远程监控方案? 考虑一下远程rtu单元比较合理; 水源井测控的特点就是分布散、距离较远、点数少;且楼上没有描述的是,每台水源井还会要求监测出口压力等少数几个模拟量信号。 因给水厂的行业特点,电力/仪表电缆一般都要求埋地敷设,距离远的水源井信号电缆的土方量在一般投资紧张的资金分配比例中往往还要多加权衡。 rtu则既可以有线,更方便无线传输,借助gprs/cdma,或者数传电台,省去很多工程量,性价比较高。 目前国产rtu基本成熟,下面是从范例中粘贴个别章节,作为系统功能介绍: 水源井远程监控系统是基于grps无线通信网络的专业监控系统,可以实现大规模(几百至几千个监控子站)的远程无线监控,通过多线程的完全并发通信,采用高性能的服务器以及高性能的远程测控终端,能实现远距离遥测、遥信、遥控、遥脉、遥调需要,可以在几秒钟时间内获取成百上千个子站的各种数据,并完成遥控、遥调功能,具有许多系统无法比拟的实时响应速度以及接近于零故障和零维护的高可靠性。系统具体实现的功能如下: 3.1 数据采集功能 u 数据定时采集:远程监测中心可通过无线数传通道定时向所有现场测控单元发出监测命令,实现对水源井的定时数据监测。水源井监测量包括水泵的三相电压、三相电流、三相有功、三相无功、功率因数、水源井运行状态等。 u 按需数据采集:远程监测中心可在任何时刻请求召唤一口或多口水源井的数据; u 通讯控制功能:启动/停止对水源井终端的数据采集、切换终端使用的通道等; u 通道质量监视及故障诊断,通讯流量计算; u 可支持多种通讯规约、多种通讯通道; u 添加/删除水源井终端,修改终端通讯参数,如地址、通讯规约、数据召唤周期等; u 修改水源井终端参数,如各种报警限值等,并将必要的参数下发到水源井终端;查看更多