仪器设备
,
仪表功能符号中C和S的根本区别?
lz可以这样理解:c通常是代表着是调节作用,也就是你所说的控制,一般你可以在pid中看到lics或fics等符号,这说明液位计或是流量计是去调节某个阀门或是其他设备,所谓的调节就是在某个范围内变化,是个“范围”的概念。 s通常是代表着dcs联锁,那么lz会想“为什么联锁就不能算成调节呢?”其实调节在包括一个范围的同事还包括两个点,就是0%和100%,相当于液位计慢慢把阀门从100%调整到0%,而s呢就是两位式,速度要比c快,所以s用于紧急情况下的联锁么。 另外,有的单位习惯把sis系统内的联锁符号用z来代替s进行表示。
查看更多
6
0条评论
登录
后参与评论
暗沟油气问题?
一般情况下,都是含油污水井内有油,其它部分的都很少,如果地井是带水封的,那油也不会排到后路,有隔油池 ... 暗井系统都有近20年没有彻底清理了,里面很多含油污泥,想清理也清理不了,难题啊。
查看更多
9
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
安全环保
,
废弃保温棉处置?
我们也没有什么好办法,也是当垃圾处理,期待有好的处理办法。
查看更多
#保温棉
4
0条评论
登录
后参与评论
关于侧线采出的问题?
采用试差法,粗略确定位置后,给出侧线抽出,然后在精确计算。
查看更多
4
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
安全环保
,
工艺技术
,
讨论:循环冷却水系统填料碎了怎么简单处理?
真的是填料裂了吗? 在一直有水的情况下,填料一般不会裂的,最大的可能性是填料堵塞; 两个方法: 1.没时间的话,用高压水枪反复冲洗 2.更换填料
查看更多
3
0条评论
登录
后参与评论
减压精馏,重组分问题?
减少进料量的大小,或者降低塔釜温度,也可将塔顶出料量调小。 另外设计时塔是不是设计的足够高
查看更多
9
0条评论
登录
后参与评论
连续重整或懂流化床的朋友请帮忙看一下这个by-pass?
就是偏流了。实际空速降低,催化剂没有被完全利用了,辛烷值就不行了呗。
查看更多
8
0条评论
登录
后参与评论
ProII9.0点击新建项目时直接退出,请高手帮助?
很常见的错误,重新配置一下imtools试试
查看更多
10
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
下面这个加热炉综合热效率公式是出自哪里?怎么推出来的 ...?
我也是来学习的
查看更多
2
0条评论
登录
后参与评论
做应力分析的都是学什么专业的啊?
回复 3# xushhca 这就意味着,我选择这个方向没错了? 那现在就静下心来好好学吧。。。
查看更多
3
0条评论
登录
后参与评论
粉喷桩打不到设计标高是质量问题么??
按照楼上所说,达不到标高应该不算桩基施工质量问题了:loveliness:
查看更多
1
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
安全环保
,
黄磷场所是否使用防爆电气?
黄磷场所是否使用防爆电气?依据黄磷的安全技术说明书: 操作处置注意事项 密闭操作,提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿胶布防毒衣,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项 应保存在水中,且必须浸没在水下,隔绝空气。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 以上两项都提到 使用防爆型的通风系统和设备,有使用防爆电气的企业吗?
查看更多
7
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
安全环保
,
没有利润何来安全?
想想宜化的12亿,就是最好的例子
查看更多
6
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
材料科学
,
关于不锈钢焊接错边量?
楼主 这是定位焊 数量和长度不够 不锈钢的焊接应力大 焊这半边时 那半边定位焊开了吧 焊工责任心又不强 焊那半边时对口已经错边超差了 14楼说的 缩腰现象是存在的 但不会出现错边量超差的
查看更多
3
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
工艺技术
,
活性炭吸附柱漏水?
怎么用蒸汽加热呢?氯硅烷遇水反应起来可以不要命的,我看这柱子得大修了。建议将柱子与系统隔离开来,氮气置换合格后,拆开找漏点焊补,完事了要探伤,防止有遗漏的漏点。
查看更多
6
0条评论
登录
后参与评论
孔板流量计的数值问题?
孔板流量计测量气体时,不仅与温度压力有关,也和被测介质的组成有关,如果现场的温度压力与设计的温度压力一致,而现场介质与设计的介质有差别,测出的流量数值也有差别。因为孔板流量的计算是和密度有关的,而密度是和介质组成、温度、压力都有关系。
查看更多
7
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
仪器设备
,
工艺技术
,
甲醇装置压缩机跳车原因?
如3楼所说,速关油关联的控制点太多,任何一个点出现了泄露都有可能导致速关油的压力降低。同时检查整个速关油总管有无堵塞现象。
查看更多
4
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
工艺技术
,
活性炭吸附柱漏水?
回复 10# zwg68065 请问个外行话,所漏的水或者是导热油是冷却吸附塔用的吗?
查看更多
8
0条评论
登录
后参与评论
P3D真实项目应用--图片?
达美盛为了推p3d连数据库都给业主做,真是用心良苦 不过我试用过2011的,效果说实在的真不咋地... p3d的路还长
查看更多
1
0条评论
登录
后参与评论
求耐硫变换紧急停车注意事项?
临时停车 关闭低变系统进出口阀、导淋、取样阀保温保压。如床层温度下降系统压力亦应降低,保证床层温度高于露点30℃以上;当温度降至120℃前压力必须降至常压,然后以煤气、变换气或保存在钢瓶内的精炼气保持正压,严防空气进入。 紧急停车 同临时停车,关闭系统进出口阀、导淋、取样阀保持压力与温度;注意热水塔液位,以免液位过高倒入低变炉。 长期停车 在全系统停车前,卸压并以干煤气将催化剂床层降温至小于40℃,关闭低变进出口阀及所有测压、分析取样点并加盲板,并以煤气、变换气或保存在钢瓶内的精炼气(如用氮气,氮气中的o2 <0.1%)保持微正压(~30mm水柱)严禁空气进入炉内。 必须检查催化剂床层时,先以n2(o2<0.1%)置换后,仅能打开人孔,避免产生气体对流使空气进入催化剂(即烟囱效应)。 低变炉温度降至120~150℃可用蒸汽置换。
查看更多
6
0条评论
登录
后参与评论
上一页
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
下一页
简介
职业:福建永荣科技有限公司 - 机修/电工
学校:华中师范大学 - 历史文化学院
地区:青海省
个人简介:
我又这样的无聊了,毫无征兆的,但我十分开心,真心的无聊总是难得。·☆
查看更多
喜爱的版块
返回首页
化药
问题1w
安全环保
问题4w
生物医药
问题222
其他
问题127
精细化工
问题1k
微生物
问题2k
说・吧
问题0
化学学科
问题13w
个人简介
我又这样的无聊了,毫无征兆的,但我十分开心,真心的无聊总是难得。·☆
已连续签到
天,累积获取
个能量值
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
第6天
第7天
马上签到
这是一条消息提示
黄姜粉末属于爆炸性粉尘吗?.请盖德化工网盖德问答的高手、专家们帮忙看下
确定
取消
登录化工知识社区盖德问答
微信登录
账号登录
请用微信扫描二维码登录
"盖德问答"
忘记密码
|
免费注册
提醒
您好,您当前被封禁
天,这
天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
天
我已了解
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请打开微信扫描二维码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
欢迎你!
,完善下你的信息,以后你也可以使用手机号和密码来登录了。
获取验证码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请选择您感兴趣的类别:
提问
问题标题
问题描述(可不填)
请描述...
选择类别
选择分类
化学
生物学
药学
其它
选择二级分类
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为
,请完成任务提升能量值
去查看任务