仪表维修员
程控阀需要试压吗? 一般是不需要试压的,作为气体分离用的程控阀,厂家在阀门出厂前都作过试压的,当然放的时间太久或者使用方要想再次确认一下那就另不当别论了查看更多
ASPEN中冷凝器的选择问题? 据我个人理解,partial-vapor的馏出物为气相,partial-vapor-liquid部分冷凝的馏出物为气液两相。请高手指正 ... 你的理解是对的,partial-vapor是分凝器,即部分被冷凝为液相回流,而气相作为产品出料。 partial-vapor-liquid则是部分液相作为回流,而部分液相与全部气相作为塔顶产品出料。 查看更多
来自话题:
请问正己烷装置各精馏塔的操作条件?(正己烷装置的请进 ...? 你们有几个塔,设计了几种工况查看更多
来自话题:
机组厂房,上桁架没安装好的时候行车可以办证及使用吗? 可以办证了。查看更多
来自话题:
加氢装置操作压力问题? 这个和加氢得原料有关系得,我们是催化和焦化柴油,压力不能低于4.5mpa查看更多
aspen可以模拟全回流吗?如何实现? 5楼的方法好像不可行啊查看更多
COADE.CAESAR.II管道应力分析软件? 几年努力,几年收获,马氏朋友在进取!查看更多
有没有什么软件能把三视图转成立体图? 3dmax里面有, cad里不清楚在哪? 高手写出过程和方法 嘉奖 查看更多
新项目的DCS组态应有谁负责? 设计院会给你推荐dcs厂家,责任方面,业主会与dcs供货商签订合同,业主有权利在供货商组态时,派工程技术人员跟进。查看更多
来自话题:
电脑或手机能与智能仪表进行HART通讯吗? 刚百度搜了 没找着支持hart的手机 布朗协议的也没有查看更多
来自话题:
离心泵开泵时,泵出口处的出口阀开的时间? 主要是怕单向阀不好使,导致泵反转。如果是高扬程的泵,出口阀需要略微打开,避免阀门难开。正常开泵观察正常后,即可开泵出口阀。查看更多
number of level(关于土建设计)? level:楼层,隔层 number of levels:层数查看更多
来自话题:
透平结构动画? 资料是好,看了大家的评论也不知道怎么观看。还请说明一下。查看更多
来自话题:
塔釜轻组分如何除去? 塔顶的馏出量可以加大点试试。还有可能就是定性出这些轻组分,看是否会形成共沸物查看更多
来自话题:
重整再生气冷却后又加温到燃烧段? 开工的时候你需要电加热器升温哟,正常的时候再生烧焦多余的热量需要带走,uop二代的再生器加热器可以再烧焦正常后不开,uop三代的技术就需要再生电加热器一直开着。 查看更多
来自话题:
求压缩机(透平)坎贝尔图的资料? 如何上传?查看更多
炼油、化工的杂志地址、网址? 中国知网 cnki 最好啦啊 以前在学校经常用 现在毕业了 不行啊 非常怀念ing查看更多
电气柜除尘用什么方法啊? 先吹,后用吸尘器吸。查看更多
hysys case study 初始化 功能? hysys能否每进行一次case study之前,对原流程进行初始化? 或者,在进行case study之前,对某个流股付初值。查看更多
精馏塔阀门配置? 我们见过的3套空分这个阀都用的是启动定位阀,哈哈,万一不行就加个连锁,叫他拥有气闭或气开阀的功能,还是定位阀好,个人理解查看更多