汽包定排量根据什么来调整? 定排是排出汽包底部软垢和水渣,排污次数和锅炉给水水质有关。如果给水水质比较差,排污的次数就要多些。但现在锅炉给水水质一般都能达到要求。所以每天排一次,每次一分钟,排污量大概在上水量的5%应该就可以了。以前规定是每8小时排一次。也就是三班倒时每个班排一次。 查看更多
来自话题:
ASME规范基础内容普及讲座之ASME,ANSI,ASTM的定义与关系 ...? 最近我也学习这方面的书,我在b31.3 中看到很多的提到bvp规范,网路上搜索不到,往大家给我点知道,bvp具体指什么规范 谢谢查看更多
装置防冻措施? 装置防冻防凝措施 冬季防冻防凝工作是确保安全生产的主要手段,为严防一切冻凝事故的发生,根据装置特点防冻防凝工作也应按照“以防为主,以消为辅”的方针进行。加强对易冻、易凝物品的收、送使用与管理,遵守规章制度,以达到保证安全生产的目的,具体做法如下: (1)入冬以前,对装置进行一次全面检查,做好装置过冬准备工作,如设备和管线内保温蒸汽伴热,设备管线,阀门是否有死角及疏水阀排凝情况是否通畅,门窗、玻璃、暖汽等。 (2)冬季停用的设备和管线,必须首先用蒸汽扫净,不能用风扫的设备和管线,必须把低处排凝阀打开,把存水放掉。 (3)冬季临时停用的设备,必须保证回水或蒸汽微量流通,避免冻凝管线。 (4)在冬季操作中,主蒸汽线,上水及回水管线,伴热线上的疏水阀,根据气温情况,微开阀门,防止冻坏阀门和管线,疏水器保持畅通好用。 (5)各处消防蒸汽线的排凝阀或放空阀,应微开排汽,防止冻凝。 (6)对装置的工业风及净化风,应加强检查切水工作,对各处的排汽的胶皮管应接至下水井排凝。 (7)若发现阀门有冻结现象而开不动时,特别是铸铁阀,禁止用板手或其他工具敲击,应先把阀门关闭,再用蒸汽吹暖热(或用水暖热)后再开。 (8)在冬季各管线的伴热线,任何时候均要通汽通水,并保证畅通,通向大气的冷凝液水管及排水阀,要采取微量排汽、排水法。 (9)装置冬季停汽停水时,应用风将所有蒸汽线、水线,彻底吹扫干净,并与装置外总线隔绝,或在适当地方排出。 (10)冬季停工期间,各加热设备,管线伴热线,各蒸汽一般均应继续微量给汽,各冷却器,冷水线也一般继续微量通水,使管线疏通,防止冻结管线。 (11)冬季里可视早、中、晚及气温状况来调节蒸汽及水排空程度,并经常检查,不能一劳永逸。 (12)发现仪表伴热线有问题时,及时通知仪修进行处理。 (13)加强防冻凝巡回检查,搞好平稳操作,安全生产。 (14)为了防止备用泵内介质冻凝,宜采用以下方法: a关闭进出口阀,打开放空阀和泵体排液丝堵,放净泵内积液。 b.轻度打开泵出口止回阀的旁通阀,打开泵进口阀,将在用泵的流体经备用泵体回流防冻凝。查看更多
来自话题:
仪表工基本常识(10)—— 关于接地2 —— 为什么要接 ...? 看看,理清概念查看更多
来自话题:
低温离心泵泵头的大盖垫能用石棉板做吗? 铝垫自己也可以做嘛。低温用四氟垫也行。 铝垫是怎么做的,买的材料自己加工吗,我们没做过,能说一下不查看更多
来自话题:
有用的化学网站? 这样真的不好!查看更多
注化过了,书打包便宜卖,舍不得,但搬家太沉,赠送自己 ...? 我要,我的邮箱 gaoqingyinling 查看更多
来自话题:
冷冻机抽真空一般抽到多少啊? 真空度小于大气压5~6mm汞柱。查看更多
hysys计算水合物抑制剂注入量? 这个源文件传给你。 为什么每个分支都要混水呢查看更多
来自话题:
氨气在醚类溶剂中的溶解度怎么样? 常用的是氨甲醇溶液,乙醇,二洋六环,甲醇溶液应该是溶解度最好的 查看更多
来自话题:
总局80号令修改法规条目与原法规不符? 3号先前被63号修订过一次,楼主找的是哪个? 我在63修订后的3号里根据80号改了一遍,没发现问题。查看更多
关于职业健康卫生培训的讨论? 谈谈个人的体会,其实这个培训过程是漫长的,关于职业病的培训我们是经常做,我们的培训主要有这几类,内部培训,公司和部门,另外年请职防院对我们进行培训。但是个人认为员工对职业病真正的认识是在一次职业病体检中发现不少人听力受损之后,属于职业禁忌,而设达到职业病,有些人需耍调岗,当调到不理想岗位不想干,没办法。通过这件事后,发现大家对职业病相关知识有兴趣多了,培训多了。有一点很重要需要告诉员工,其实职业病认定过程并不是我们想的那么简单。 查看更多
考仪表工程师需要具备什么条件?有知道的进!? 4楼说的中国仪器仪表学会也是考评相结合。这个与各省市评审工程师、高级工程师有啥区别?查看更多
来自话题:
蒸汽锅炉中的汽水分离器有几种类型? 有没有好的图纸什么的,大家一起分享,共同的研究查看更多
来自话题:
请教这个空气储罐当作缓冲罐在结构上有问题么? 没啥问题,满足压力温度等设计条件,管口满足使用要求就行了。查看更多
来自话题:
气化炉运行过程中烧嘴冷却水分离罐检测出100ppm的co含量? 烧嘴已经拔出来了,端头连接口有可见裂纹 查看更多
来自话题:
急求“酸性水汽提培训资料”? 回复 3# dj198371 请问你现在找到你需要的资料了么?本人也正在开展这个装置的学习,想跟你交个朋友,可以么查看更多
来自话题:
法兰及垫片的选择? 不好意思,不注意写错了,负压0.09mpa,你看这样的真空,我用突面法兰,金属缠绕垫,能满足要求吗? 完全可以,没有问题的!查看更多
电机反转怎么办? 将电路图传上来看看,具体分析一下,应该能找到原因查看更多
石油炼制行业收入调查? 一般操作人员就在6万左右吧,领导就不知道了查看更多
简介
职业:空气化工产品(中国)投资有限公司 - 设备维修
学校:福建工程学院 - 文化传播系
地区:浙江省
个人简介:谚语可以体现一个民族的创造力,智慧和精神。查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值