首页
全部版块
热门版块
化学
生物学
药学
通用分类
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
化药
问题1w
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
日用化工
问题2k
精细化工
问题1k
生物医学工程
问题7k
细胞及分子
问题4k
微生物
问题2k
动植物
问题609
化药
问题1w
中药
问题244
生物医药
问题222
回答
问题
待回答
文章
视频
登录
加入盖德
病态娇女
影响力
0.00
经验值
0.00
粉丝
8
工艺专业主任
关注
已关注
私信
他的提问 2342
他的回答 13934
上位机 下位机在DCS 系统指什么?
上位机一般是指系统机柜内的主控制器,通过通讯协议(profibus,modelbus,ff等)与控制机柜内的io卡件相连,,下位机是相对于上位机来说的,就是各操作站,即所谓的人机接口机his,机柜内的io卡件通过通道与现场仪表连线相接,传递电信号,一般都是传递4-20ma的电流信号。 希望能帮到你
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
写出逻辑表达式;?
兄弟刚学,见谅!!! 泵控制如何实现的?停止为1,启动为0? 怎么接线?常开还是常闭?两个液位开关如 ... 对于这个rs触发器控制泵启停的,一般是用一个触点控制,这个触点是启动,也是停止,至于接线,这方面很灵活,可能接常闭,也可以接常开,像高报高接了常开,如果报警了,那就是变成闭合了,也就是1,如果接的是常闭,报警了也就是断开了,那要在rs触发器的s端取一下,就可以了,到于低报警,那跟高报情况是类似的。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
电槽进料管堵塞?
你们的入口管路是否有过滤器?
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
离心泵的实际输送的最大高度指的是扬程吗?求高手解答?
水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,但是受很多因素影响,并不是泵的扬程就是泵的实际输送最大高度,泵的实 ... hmax=扬程-吸程-某些因素???
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
工艺技术
,
可否用合成气合成二甲醚?
虽然资料宣传上说两步法甲醇气相催化优点多多,但是本人始终感觉一步法的综合能耗比较低,工艺线路短,是值得推广的技术,技术上不很成熟是暂时的。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
丁二烯贮罐的投用步骤?
丁二烯是易聚合的化工产品,丁二烯储罐投用前可以按照楼上说的步骤做,但是氮气置换后要做氧含量分析,氧含量要控制在0.01%一下。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
MCGS组态软件使用的问题?
我是才学的组态,做一个水位控制系统,做到数据提取的时候,有一个历史数据,在运行环境里的存盘数据浏览构建属性设置里的数据来源,access数据库文件 找到了数据库 可是数据库里没有我要用的表名, 例如,数据按和提取, 数据表名就没有,怎么才能让数据库里有这个? 谢谢!
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
PID的问题?谁能够用通俗易懂的话将它们阐述的清楚啊?
转:自动控制的故事 比例和积分控制规律可以应付很大一类控制问题,但不是没有改进余地的。如果水管水温快速变化,人们会根据水温的变化调节热水龙头:水温升高,热水龙头向关闭方向变化,升温越快,开启越多;水温降低,热水龙头向开启方向变化,降温越快,关闭越多。这就是所谓的微分控制规律,因为控制量和实际测量值的变化率成正比,其比例因子就称为比例控制增益,工业上也称微分时间常数。微分时间常数没有太特定的物理意义,只是积分叫时间常数,微分也跟着叫了。微分控制的重点不在实际测量值的具体数值,而在其变化方向和变化速度。微分控制在理论上和实用中有很多优越性,但局限也是明显的。如果测量信号不是很“干净”,时不时有那么一点不大不小的“毛刺”或扰动,微分控制就会被这些风吹草动搞得方寸大乱,产生很多不必要甚至错误的控制信号。所以工业上对微分控制的使用是很谨慎的。 比例-积分-微分控制规律是工业上最常用的控制规律。人们一般根据比例-积分-微分的英文缩写,将其简称为pid控制。即使在更为先进的控制规律广泛应用的今天,各种形式的pid控制仍然在所有控制回路中占85%以上。 在pid控制中,积分控制的特点是:只要还有余差(即残余的控制偏差)存在,积分控制就按部就班地逐渐增加控制作用,直到余差消失。所以积分的效果比较缓慢,除特殊情况外,作为基本控制作用,缓不救急。微分控制的特点是:尽管实际测量值还比设定值低,但其快速上扬的冲势需要及早加以抑制,否则,等到实际值超过设定值再作反应就晚了,这就是微分控制施展身手的地方了。作为基本控制使用,微分控制只看趋势,不看具体数值所在,所以最理想的情况也就是把实际值稳定下来,但稳定在什么地方就要看你的运气了,所以微分控制也不能作为基本控制作用。比例控制没有这些问题,比例控制的反应快,稳定性好,是最基本的控制作用,是“皮”,积分、微分控制是对比例控制起增强作用的,极少单独使用,所以是“毛”。在实际使用中比例和积分一般一起使用,比例承担主要的控制作用,积分帮助消除余差。微分只有在被控对象反应迟缓,需要在开始有所反应时,及早补偿,才予以采用。只用比例和微分的情况很少见。 连续控制的精度是开关控制所不可比拟的,但连续控制的高精度也是有代价的,这就是稳定性问题。控制增益决定了控制作用对偏差的灵敏度。既然增益决定了控制的灵敏度,那么越灵敏岂不越好?非也。还是用汽车的定速巡航控制做例子。速度低一点,油门加一点,速度低更多,油门加更多,速度高上去当然就反过来。但是如果速度低一点,油门就加很多,速度更低,油门狂加,这样速度不但不能稳定在要求的设定值上,还可能失控。这就是不稳定。所以控制增益的设定是有讲究的。在生活中也有类似的例子。国民经济过热,需要经济调整,但调整过火,就要造成“硬着陆”,引起衰退;衰退时需要刺激,同样,刺激过火,会造成“虚假繁荣”。要达成“软着陆”,经济调整的措施需要恰到好处。这也是一个经济动态系统的稳定性问题。 实际中到底多少增益才是最合适的,理论上有很多计算方法,但实用中一般是靠经验和调试来摸索最佳增益,业内行话叫参数整定。如果系统响应在控制作用后面拖拖沓沓,大幅度振荡的话,那一般是积分太过;如果系统响应非常神经质,动不动就打摆子,呈现高频小幅度振荡的话,那一般是微分有点过分。中频振荡当然就是比例的问题了。不过各个系统的频率都是不一样的,到底什么算高频,什么算低频,这个几句话说不清楚,应了毛主席那句话:“具体情况具体分析”,所以就打一个哈哈了。 再具体说起来,参数整定有两个路子。一是首先调试比例增益以保证基本的稳定性,然后加必要的积分以消除余差,只有在最必要的情况下,比如反映迟缓的温度过程或容量极大的液位过程,测量噪声很低,才加一点微分。这是“学院派”的路子,在大部分情况下很有效。但是工业界有一个“歪路子”:用非常小的比例作用,但大大强化积分作用。这个方法是完全违背控制理论的分析的,但在实际中却是行之有效,原因在于测量噪声严重,或系统反应过敏时,积分为主的控制规律动作比较缓和,不易激励出不稳定的因素,尤其是不确定性比较高的高频部分,这也是**“稳定压倒一切”的初衷吧。 在很多情况下,在初始pid参数整定之后,只要系统没有出现不稳定或性能显著退化,一般不会去重新整定。但是要是系统不稳定了怎么办呢?由于大部分实际系统都是开环稳定的,也就是说,只要控制作用恒定不变,系统响应最终应该稳定在一个数值,尽管可能不是设定值,所以对付不稳定的第一个动作都是把比例增益减小,根据实际情况,减小1/3、1/2甚至更多,同时加大积分时间常数,常常成倍地加,再就是减小甚至取消微分控制作用。如果有前馈控制,适当减小前馈增益也是有用的。在实际中,系统性能不会莫名其妙地突然变坏,上述“救火”式重新整定常常是临时性的,等生产过程中的机械或原料问题消除后,参数还是要设回原来的数值,否则系统性能会太过“懒散”。 对于新工厂,系统还没有投运,没法根据实际响应来整定,一般先估计一个初始参数,在系统投运的过程中,对控制回路逐个整定。我自己的经验是,对于一般的流量回路,比例定在0.5左右,积分大约1分钟,微分为0,这个组合一般不致于一上来就出大问题。温度回路可以从2、5、0.05开始,液位回路从5、10、0开始,气相压力回路从10、20、0开始。既然这些都是凭经验的估计,那当然要具体情况具体分析,不可能“放之四海而皆准”。 微分一般用于反应迟缓的系统,但是事情总有一些例外。我就遇到过一个小小的冷凝液罐,直径才两英尺,长不过5英尺,但是流量倒要8-12吨/小时,一有风吹草动,液位变化非常迅速,不管比例、积分怎么调,液位很难稳定下来,常常是控制阀刚开始反应,液位已经到顶或到底了。最后加了0.05的微分,液位一开始变化,控制阀就开始抑制,反而稳定下来了。这和常规的参数整定的路子背道而驰,但在这个情况下,反而是“唯一”的选择,因为测量值和控制阀的饱和变成稳定性主要的问题了。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
专业知识上午第70题?
我是在聚甲醛生产现场见过往陶瓷反应器里面加浓硫酸,中间用的运输储槽是塑料的,所以直接选了,钢的没考虑,就认为会腐蚀!
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
空分主冷版主请把以下帖子转到空分区吧?
回复 3# youxinxinyou 不好意思,你的帖子我一看到,只是我今天有点忙没有来得及给你转,还请见谅。为了我们的盖德更好的发展,你做的很好。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
换热器扫线头问题?
朋友们,换热器扫线头给汽点,为什么对于重油一程是从出口阀前给汽向入口这一路扫线,而对于轻油这一程是从入口阀后给汽向出口这一路扫线呢?为什么呢?
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
工艺技术
,
控制系统的设计究竟包括什么内容?
先审核pid,根据pid,同工艺专业协商后,按照业主规范及业主要求处理即可,至于出那些图纸,我给你一份程序要求,你看着办:采用常规仪表时,自控仪表专业详细设计文件应由以下文件组成: a)文表类: 1) 文件目录; 2) 说明书; 3) 仪表索引表; 4) 仪表规格书; 5) 仪表盘(柜)规格书(注); 6) 在线分析器室规格书(注); 7) 报警和联锁一览表; 8) 仪表电缆连接表; 9) 综合材料表。 b)设计图类: 1) 控制室平面布置图; 2) 气体检测器平面布置图(注:亦可与3)项合并); 3) 仪表电缆主槽板敷设图; 4) 仪表配管配线平面布置图; 5) 控制室仪表电缆敷设图(注:亦可与1)项合并); 6) 仪表盘(柜)布置图; 7) 仪表盘(柜)接线图; 8) 仪表测量管路(或导压配管)连接图; 9) 安全仪表系统逻辑图; 10) 顺序控制系统逻辑图; 11) 仪表回路图; 12) 仪表供电系统图; 13) 仪表接地系统图。 采用分散型控制系统、安全仪表系统、可编程序控制系统、过程计算机系统时,自控仪表专业详细设计文件中还需要增加以下文件: a)文表类: 1) 分散控制系统(dcs)规格书; 2) 安全仪表系统(sis)规格书; 3) 可编程序控制系统(plc)规格书; 4) 过程计算机系统(pcs)规格书; 当基础设计文件深度已达到详细工程设计规定深度时,1-4项文件可不另行编制。 5) i/o索引表(或i/o分配表)。 b)设计图类: 1) 端子(安全栅)柜布置图(若由系统制造商供货, 应由其按设计要求提供); 2) 端子(安全栅)柜接线图(文件内容可并入“仪表盘(柜)接线图”)。 详细设计文件的内容深度要求如下。 《文件目录》应列出全部设计成品文件(包括新设计和复用的图纸及文表),其内容应包括序号、文件编号、文件名、数量、版次(修改号)及必要的注释。 《说明书》内容应包括控制室及辅助设施、仪表选型、公用系统、施工注意事项等。 说明控制室及辅助设施的规模及具体布置情况。基础工程设计中已确定的仪表选型, 详细工程设计中原则上不再重复详述。选型变更的部分应说明变更原因和内容。说明仪表供电、供风、伴热及回水、隔离、冲洗等要求。说明特殊的施工要求和注意事项,专业间的施工配合等。 《仪表索引表》应按工艺流程并以被测变量英文字母代号的顺序或其它顺序列出每个检测和控制系统回路的仪表(从检测元件至执行器)以及必要的数据包括位号、用途、仪表名称、仪表规格书编号、安装位置、所在“管道及仪表流程图”的图号、管道号或设备号、仪表测量管路连接图号等数据。 《仪表规格书》应按仪表的种类列出所有仪表的规格和数据,包括位号、名称、用途、工艺操作条件、数量、形式、防护防爆等级、类型、测量范围、精度、信号种类、电源、过程连接尺寸、电气连接尺寸和附件等,需要时还可包括仪表所在“管道及仪表流程图”图号、管道号或设备号、管道等级。《节流装置规格书》应列出计算所需的输入条件、计算的结果、形式、选择差压、压力等级、材质及附件等。《调节阀规格书》应列出计算所需的输入条件(操作条件、控制要求)、计算的结果、选择调节阀的cv值、调节阀类型、公称直径、阀芯直径、连接形式、压力等级、材质、作用形式和执行机构形式、定位器以及附件等。《在线分析仪表规格书》应列出所采用的各类在线分析器的被测组分、背景气组分、操作条件、公用工程条件、附件、技术规格要求等。 《仪表盘(柜)规格书》应列出所采用的仪表盘(柜)及其附件的规格和数量以及对仪表盘(柜)的技术要求。 《在线分析器室规格书》应列出在线分析器室内安装的各类分析器和应成套供应的取样预处理系统、放空系统、样品回收系统、公用设施及电气配线等的数量和技术规格要求。 《报警和联锁一览表》应列出仪表位号、报警联锁信号用途、工艺操作报警值及联锁值等。 《仪表电缆连接表》应列出电缆的编号、型号、规格、长度、起点与终点、端子号等。 《综合材料表》应列出仪表安装所需要的主要材料,包括:电缆、导线、导压管、阀门、管件、电信号配管材料、气信号配管材料、伴热隔热材料、接线箱、保护(温)箱、接管箱、仪表电缆槽板、钢材等材料的名称、规格和数量。 《分散控制系统(dcs)规格书》应说明对系统的总体要求、对系统硬件及软件的基本要求,包括系统冗余、控制器单元、操作站、打印机、通信系统等的技术规格要求、组态软件及应用软件的说明、网络连接与数据存取要求,说明对供货方的要求,如工程技术服务、组态培训、组态输入、调试、联调与试运行、测试与验收、质量保证、备品备件、dcs系统配置图及i/o清单。 《安全仪表系统(sis)规格书》应说明对系统的总体要求、对系统硬件及软件的基本要求,包括系统冗余、控制器、组态及编程终端、事件记录单元、操作台等配置的要求,说明与其它系统的通讯接口等技术规格,说明对供货方的要求,如工程技术服务、组态或编程培训、联调与试运行、测试与验收、质量保证、备品备件、sis系统配置图及i/o清单。 《可编程序控制系统(plc)规格书》应说明对系统的总体要求、对系统硬件及软件的基本要求,包括中央处理单元、编程终端、通信接口、系统冗余等技术规格、对编程软件的要求,说明对供货方的要求,如工程技术服务、编程、培训、调试、试运、测试与验收、质量保证、备品备件、plc系统配置图及i/o清单。 《过程计算机系统(pcs)规格书》应说明对系统的总体要求、对系统硬件及软件的基本要求,包括主机及外围设备的基本规格、对系统软件及应用软件的要求、过程控制软件的功能、数据通讯、工程技术服务、编程培训、调试、工程文件资料、试运、测试与验收、质量保证、备品备件等要求。 《dcs、sis、plc系统的输入、输出(i/o)索引表》(i/o分配表)应表示出仪表位号、信号类型和卡件通道的地址或机柜中的坐标。也可采用仪表位号卡件分配表的方式,表示出卡件位置、通道号、信号类型和仪表位号。 《控制室平面布置图》应表示出控制室的组成、尺寸、地面标高和室内(包括机柜室和辅助间)所有仪表设备(如仪表盘、机柜、安全栅柜、端子柜、电源柜、操作站、控制台、打印机、辅助盘等)的安装位置。 《气体检测器平面布置图》应表示出检测器的位号、位置和安装高度等。 《仪表电缆主槽板敷设图》应表示出控制室与装置各部分(单元)的相对位置、电缆主槽板的总体平面布置及走向、标高和尺寸、槽板及配件的名称和规格及数量,必要时绘制接点详图。 《仪表配管配线平面布置图》应表示出现场仪表的安装位置和标高,包括测量元件、基地式仪表、变送器、控制阀、现场安装的仪表盘(箱、柜)等,表示出接线箱(供电箱)至电缆槽板、现场仪表至电缆槽板之间的配线平面布置(根据需要),并按规定的文字代号标注电缆(线)的编号、规格和型号、以及穿线保护管的规格,表示出仪表供风总管与空气分配器之间的仪表供风管道的平面布置、标高和规格,表示出仪表伴热、回水、冲洗、隔离等管线的取源点的平面位置、标高和规格等(根据需要)。 《控制室仪表电缆敷设图》应表示出进出控制室仪表电缆及仪表电缆槽板的安装位置、标高及尺寸,说明密封方式及安装要求等。 《仪表盘(柜)布置图》应表示出仪表在仪表盘、操作台、框架上的正面和侧面布置,标注仪表位号、型号、数量、仪表开孔尺寸、中心线与横坐标尺寸,并示出仪表盘、操作台和框架的外形尺寸及颜色等,标注仪表及灯屏铭牌。 《仪表盘(柜)接线图》应表示出仪表盘、操作台、继电器柜(箱)、端子柜、安全栅柜、控制系统机柜等输入、输出端子的配线,每一端子和接线都应编号呼应或用仪表位号呼应,简单的接线图可用直接连接法表示,但不应简化图示和说明。 《特殊仪表测量管路(或导压配管)连接图》应表示出特殊仪表的测量管路(或导压配管) 连接图。 《安全仪表系统逻辑图》应采用逻辑符号或因果关系,表示出安全仪表系统的输入与输出间的逻辑关系,包括输入、逻辑功能、输出三部分及简要的文字说明等。 《顺序控制系统逻辑图》应表示出顺序控制系统的工艺操作、执行器和时间(或条件)的程序动作及逻辑关系等。 《仪表回路图》应表示出一个或几个检测或控制回路的构成,并标注这些回路的全部仪表及其端子号和接线,对于复杂的检测和控制系统,必要时可另附相应的图示及文字说明等。对于dcs、sis、plc等控制系统,如果绘制机柜端子接线图,可不绘制回路图。对于dcs、sis、plc等控制系统,可用表格形式表示机柜端子接线图或回路图,但必须能够表达清楚接线关系,必要时,对复杂回路,可另附相应的图示。 《仪表供电系统图》应表示出供电与用电设备间的连接关系,标注供电设备的输入与输出的电源种类、电压等级和容量,表明用电设备的编号和仪表的位号、用电容量或保护电器的额定容量等。 《仪表接地系统图》应表示出控制室仪表设备的接地连接关系,包括接地干线的连接线路、汇集方式、接地电缆的敷设及规格、接地连接要求等。 《端子(安全栅)柜布置图》应表示出接线端子排(安全栅)在端子(安全栅)柜中的正面布置,标注相对位置及端子排的编号(安全栅的位号),并表示出设备材料表和柜的外形尺寸与色标等。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
负压容器(-0.05Mpa)属于压力容器吗?
乱七八糟,让我懵懵懂懂
查看更多
#压力容器
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
高温浓硫酸泵选型?
我们用的是大连旅顺的高温浓硫酸泵: 液下泵 lsb280-30 流量:280 扬程:30 感谢您的积极答复,但是有个问题 液下泵输送浓硫酸肯定木有问题,我以前都见过,非常不错 但是这个是用来板框式压滤机压泥巴的哦,,,前期肯定可以,后面压泥的阶段。。另外这个溶液里面有颗粒的哦 具体流量15m3/h,压力,6bar左右(6公斤。。压泥效果非常好了),
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
有关孟山都除雾器的问题?
我公司氯处理工段在07年10月把酸雾捕集器的滤网换成2个孟山都除雾器,由于没有固定造成开车后孟山都除雾器震动,于今年4月利用停车机会吊出用水冲洗后,用空气吹干并加以固定.开车后出捕集器的吸力为-7ka左右到5月阻力逐渐增大到-13ka左右,并且捕集器的下酸视镜不见有酸滴下.请问是除雾器的质量问题,还是什么问题造成的? 谢谢 # , , &
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
机械密封介绍(图)?
好象是美国高质泵吧?
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
新人问题(管道大小计算)?
管径大小确定方面的学习资料有哪些,谢能推荐些,谢~!
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
加热炉混合风门?
1、混合风门不是烟道挡板。 2、加热炉的烟道挡板,这样的加热炉一般是底烧炉,这种烟道挡板主要是调节炉膛 ... 就是有人问起来混合风门是什么东西,又有人说在加热炉上层,我上去看了一圈,除了付烟道挡板就没有啥
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
加氢装置引氢气?
气密之后就是预硫化 楼主说的预硫化再引氢气之前催化剂床层温度不能高于150℃吧,为了避免重金属催化剂发 ... 不是,我看操作规程上写的,引氢气气密之前催化剂床层最高点温度不高于80℃
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
各种露点仪?
光电检测热电制冷镜面冷凝式精密露点仪,主要由三大部分组成: (1)高重复性的镜面控温伺服机构; (2)准确地测量镜面温度的温度测量系统; (3)判断以下露点时,镜面上生成的是霜(冰)还是露(过冷却水)的装置。 露点仪工作过程基本是:被测量气体通过露点测量室时掠过冷镜面,当镜面温度高于该气体的露点温度时,镜面呈干燥状态,此时,发光二极管发出的光照在镜面 上,几乎完全反射,由光电传感器感应到并输出光电信号,经控制回路比较、放大,驱动热电泵(由一级或数级 peltier 元件组成),对镜面制冷,当镜面温度降至样气的露点温度时,镜面上开始结露(或霜),光照在镜面上后出现漫反射,光电传感器感应到的反射光信号随之减弱, 此变化经控制回路比较、放大后调节热电泵激励,使其制冷功率减小,这样通过自动控制使冷镜面上的露(或霜)与气体中的水蒸气呈相平衡状态,此时通过镜面冷 凝状态观察镜,可以判断镜而上的冷凝物是液态的露(呈圆或椭圆形)还是固态的霜 ( 呈晶形),镜面温度由一紧贴在冷镜面下方的铂电阻温度传感器感应,准确测量出镜面的温度(即露或霜层的温度),从而获得气体的露点温度。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
上一页
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
下一页
简介
职业:苏州开元民生科技股份有限公司 - 工艺专业主任
学校:武汉工程职业技术学院 - 化工与制药学院
地区:黑龙江省
个人简介:
爱情需要合理的内容,正像熊熊烈火要油来维持一样;爱情是两个相似的天性在无限感觉中的和谐的交融。
查看更多
喜爱的版块
返回首页
生物医学工程
问题7k
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
说・吧
问题0
仪器设备
问题12w
精细化工
问题1k
日用化工
问题2k
化学学科
问题13w
个人简介
爱情需要合理的内容,正像熊熊烈火要油来维持一样;爱情是两个相似的天性在无限感觉中的和谐的交融。
已连续签到
天,累积获取
个能量值
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
第6天
第7天
马上签到
这是一条消息提示
黄姜粉末属于爆炸性粉尘吗?.请盖德化工网盖德问答的高手、专家们帮忙看下
确定
取消
登录化工知识社区盖德问答
微信登录
账号登录
请用微信扫描二维码登录
"盖德问答"
忘记密码
|
免费注册
提醒
您好,您当前被封禁
天,这
天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
天
我已了解
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请打开微信扫描二维码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
欢迎你!
,完善下你的信息,以后你也可以使用手机号和密码来登录了。
获取验证码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请选择您感兴趣的类别:
提问
问题标题
问题描述(可不填)
请描述...
选择类别
选择分类
化学
生物学
药学
其它
选择二级分类
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为
,请完成任务提升能量值
去查看任务