首页

换热器换热面积怎么算?

回复 8# 我和木子园 裕量你考虑了百分之几啊?现在厂家给我们现场安装的换热器只有18.5个平方,气温升高以后就无法满足我们的要求了,我之前算了一个,就是总传热系数有点不对头。 显示全部
13人参与回答
,储运巡检员 2018-08-03回答
回复 3# jire 冷却水温差10度
,设备工程师 2018-08-03回答
回复 10# 紫怡 不好意思,上次那个总传热系数严重偏低。总传热系数应该为5500kcl/(h.k.m2)左右,这是根据兰石提供的换热器换热面积倒推得出的。前面那个计算失误。大概理论面积需要17.2平方。厂家给你推荐的18.5应该能满足要求。至于夏天升温后不能满足要求,是因为你们循环水散热不好。我的计算是在循环水上水温度32,回水温度42,如果上水温度达到35,回水温度达到45,温差同样是10度,但是换热面积需要23平方,你的换热器就不能满足要求了啊
,设备工程师 2018-08-03回答
让设备厂家给你算不就行了。
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
回复 5# 我和木子园 谢谢你!不过还是要弱弱的问一句,那个总传热系数是不是取的太高了呀?你是按什么标准取得值啊?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
学习下 你们算的换热面积是不是换热管的外表面积啊? 波纹管的怎么算?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
不知我和木子园 有没有304板换,热介质是除盐水的简易计算工作表?
,化工研发 2018-08-03回答
不需要介绍用的冷却介质温差?此换热器是什么换热器?
,工艺技术员 2018-08-03回答
可否告诉我一下简单的计算原理
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我帮你简单计算了一下,大概需要58平方米。
,给排水工程师 2018-08-03回答
好事帮到底吗?你就算算是多少平方换热器吗?不要卖官子了
,设备维修 2018-08-03回答
你换热器换热面积在大概在60平方
,工艺专业主任 2018-08-03回答
请问把42m3/h的淡盐水从70度换热降到40度,需要多大的换热器,换热面积是多少?(换热器是钛的) , , -
,化工研发 2018-08-03回答
回复 6# 紫怡 根据兰石给我们提供的数据表反推过来的啊。我估计还偏低了呢。因为我是按照他们提供的热交换量、换热面积、温差反推出来的。面积是设计值,肯定要考虑裕量啊。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务