首页

兆欧表测量结果来回跳?

测量DCS系统的接地使用摇表。 显示全部
5人参与回答
,机电工程师 2018-08-03回答
用兆欧表测这个 ? 不太靠谱。 兆欧表测m欧级别的是不准的。 用摇表摇一下就好了。
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
坐等,对摇表不熟悉,感觉电气用的多,好像测量dcs接地电阻的时候用过,有没大神介绍下具体使用方法不?
,设备工程师 2018-08-03回答
今天用数字兆欧表测量电机绝缘电阻值,量程1000v下 单相对地阻值显示总是在0和45兆欧这两个数字来回跳,有知道怎么回事的么。(测量是在开关柜里面测量的,中间只有电缆 没有其他东西,还有兆欧表绝对没坏)
,给排水工程师 2018-08-03回答
测绝缘一般不能用兆欧表测量
,工艺专业主任 2018-08-03回答
  兆欧表是通过高压下流过绝缘体的电流来测得绝缘值的。当导体被击穿时电阻会下降(导通),因兆欧表内阻极大,绝缘击穿后输出电压下降,低电压下绝缘恢复(不通)。兆欧表实际显示的是一连串脉冲的平均值。这种击穿-修复的频率与被测两端之间的电容大小有关。当这个频率与兆欧表显示刷新频率(的倍率)重合时,兆欧表的指示就会来回跳。   正常情况下上述现象不大会发生。有时测量方式不正确(包括g端的使用)会引起这种现象。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务