TN-S 重复接地?

在TN-S系统中,变压器中心点N线与PE线连接。进入车间为五芯电缆。进入车间处PE线能做重复接地吗?(等电位联接) 请高人指点一二。先谢了!!! 显示全部
3人参与回答
,销售 2018-08-03回答
进入车间处pe线可以做重复接地 。。 tn-s的主要要求是 零地分开,并没有限制重复接地。当然 零线不要在车间再接地了
,设备工程师 2018-08-03回答
重复接地指的是在pe线上做,而不是在工作零线上做,在进入车间的地方可以在pe线上做重复接地的,进入车间后低压配电柜再出来的线,零线和pe线是严格分开的,两者不能混,在线路上安装有漏电开关,若是零地线混了,就造成漏电开的的跳闸,不能正常工作,所以不能工作零线是不能做重复接地的。
,设备工程师 2018-08-03回答
在tn-s系统是把工作零线n和专用保护线pe 严格分开的供电系统.你们是变压器中心点n线与pe线连接。进入车间为五芯电缆,进入车间处pe线可以做重复接地.
 
 