首页

求助板框压滤机的楼层的高度。谢谢!?

请教一下 150m2橡胶板的盐泥压滤机上方的楼层有多高啊? 考虑板片的起吊移出。 一般在6米够了吗? , , - 显示全部
4人参与回答
,销售 2018-08-04回答
请教 huawei: 能够满足起吊半个压板高度就行了? 不是整个吊出来?可以拿出来的? 但是现在设计厂房至少在5.5米以上。您说得4米是压滤机上方的净高?
,工艺工程师 2018-08-04回答
回复 1# wqbhg 有4米就足够了。但是如果不是专门为压滤机设计的厂房,就不要考虑这个楼层的高度。 你可以实测一下,从压滤机的大梁上沿算起,能够满足起吊半个压板高度就行了。上面再考虑一下三脚架和手拉葫芦的高度就行了,从三脚架上顶点到手拉葫芦吊钩,总高保留1米也足够了。
,给排水工程师 2018-08-04回答
我公司在5.5--6米左右!
,设备维修 2018-08-04回答
车间净高不能低于5.5米,这还是按普通自动拉板的压滤机计算的,滤板1250型的。
 
 