国四20KW静音柴油三相发电机组,大泽发电机组冷却系统
1)进风口宜设定在发电机端或发电机两侧,面积应大于水箱面积2.2倍。
2)出风口面积应为水箱面积的1.5倍,并应在出风口安装百叶窗和挡风墙。
3)使用柔性风道法兰与水箱连接,吸收机组位移和振动,防止噪声传播。
4)热风必须通过风道排放到机房外,风道截面积应从小到大平滑过渡,如风道存在弯道,则必须安装导流板以减少压力损失。
5)当环境温度高于设计温度时,考虑降功率使用。








大泽发电机组机房设计
1)机组宜横向布置,当受建筑物场地限制时,可以纵向布置
2)当机房与控制室毗邻时,发电机出线端及电缆沟应靠近配电室。
3)蓄电池应靠近起动马达侧
4)机房应有足够的新风进口,热风和排烟道应伸出室外,进风口应设置在电机侧,排风口设置在水箱侧
5)机房应采用机组消音及机房隔音综合治理措施