首页

这样就能发生事故,你说怎么办?

施工焊接不慎引发厂房起火 事故时间: 2014年5月19日 事故救援: 起火的为正在维护的厂房。这个冷库是与加工在一起的厂房,由于冷库墙壁采用的泡沫保温并且通风条件差,火势借冷库的墙壁迅速蔓延至隔壁车间,并且已处于猛烈燃烧阶段,里面还有4到5个的乙炔氧气瓶,厂房外还有3立方的氨气,一旦里面的乙炔和氧气瓶发生爆炸后果将不堪设想。 事故救援: 接警后两辆水罐车一辆专勤车共19名消防官兵赶往现场扑救。 8时30分,市北中队到达现场,发现是一个冷库厂房起火,并伴有大量浓烟,指挥员立即下令出三支水枪,采用夹击的方式对火势进行打击,并对内攻人员出一支水枪进行掩护,在厂房外出一支水枪通过窗户对里面进行降温和排烟。8时50分火势得到控制。 9时20分明火被扑灭。消防官兵对现场进行清理防止火势重新复燃。 事故原因: 施工人员在用氧气切割枪对厂房屋顶进行切割作业时所产生的火花将墙壁的泡沫点燃,施工人员本想自行将火扑灭,可是火势迅速向旁边蔓延开来,火势无法扑灭时,才拨打了报警电话。 感兴趣的,可以根据上述资料阐述一下观点或者图示一下分析图(鱼骨、事故树都可以)。 会视情况给予奖励。 显示全部
7人参与回答
,研发工程师 2018-05-25回答
动火现场没有采取必须的防火措施,没有对动火现场进行易燃易爆物质进行清理,不能清理的没有采取必须的防护措施,施工现场居然没有安全监护人,没有配置灭火器等消防器材。安全意识淡薄,违章操作是这起事故的主要原因...
,工艺专业主任 2018-05-25回答
冷库保冷使用的泡沫板的耐火极限、氧指数不符合消防要求,另外,施工人员在用氧气切割枪对厂房屋顶进行切割作业,没有做任何的防护措施,违章动火,也是重要原因。
,化工主管 2018-05-25回答
上海“11·15”特大火灾案处理决定:   28名受到党纪、政纪处分的责任人中,包括企业人员7名,国家工作人员21名,其中省(部)级干部1人,厅(局)级干部6人,县(处)级干部6人,处以下干部8人。分别是: 给予静安区建设总公司生产科科长范正荣行政撤职处分;...
显示全部
,结构工程师 2018-05-25回答
作业现场分析明显有问题,保温泡沫都是易燃物,怎么能动火。在易燃物上动火,和直接放火有什么区别,应该选用其他途径,或者把易燃泡沫清理干净再动火。
,设备维修 2018-05-25回答
装饰用材料不符合要求,泡沫属于易燃品,特别是彩钢泡沫板,容易火烧连营,很难扑救
,仪表工程师 2018-05-25回答
上海“11·15”特大火灾案司法机关逮捕26名责任人员,分别是: 静安区建交委主任、党工委副书记高伟忠; 静安区建交委副主任姚亚明; 静安区建交委综合管理科科长周建民; 静安区建交委建筑建材业市场管理办公室副主任张权; 静安区建设总公司法定代表人、总经理董放; 静安区建设总公司副总经理瞿幼棣; 静安区建设总公司副总经理、安全总监周峥; 静安区建设总公司项目经理范玮民; 静安区建设总公司项目安全员曹磊; 上海佳艺公司法定代表人、总经理黄佩信; 上海佳艺公司副总经理马义镑; 上海佳艺公司项目经理沈大同; 上海佳艺公司项目安全员陶忱; 静安建设工程监理有限公司总监理工程师张永新; 静安建设工程监理有限公司安全监理员卫平儒; 迪姆公司法定代表人劳卫星; 无固定职业人员支上邦、沈建丰、沈建新; 教师公寓节能改造项目工地电焊班组负责人马东启、现场电焊工人吴国略、工人王永亮; 承揽铝门窗施工业务的杨为民;承揽外墙保温材料供应和施工的张利; 上海烽权建筑装饰工程有限公司法定代表人姜建东; 上海市金山区添益建材经营部经理冯伟。
,水性漆工程师 2018-05-25回答
这件事故与2011年上海“11·15”特大火灾案很相似。   时间:11月15日14时20分左右;   地点:上海静安区余姚路胶州路;   事件:一正在进行外立面墙壁施工20多层住宅脚手架突发大火。   原因:电焊工违章操作引起。   死伤:58人遇难,70余人受伤。
 
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务